День добрый.
Поясните пожалуйста ситуацию: Обычная бытовая розетка 220. В нее (стороной 1) подключается устройство, работающее по принципу симисторного ключа С другой стороны (2 - исполнено в виде розетки) работает нагрузка, допустим лампа дневного света (ЛДС). При включении стороны 1 вида L/N (фаза/ноль) - все работает, на при подключении N/L - выбивает УЗО перед розеткой. В чем проблема? Почему такое происходит c нагрузкой типа ЛДС и все нормально работает с обычной лампочкой? И самое главное, как это устранить? Прошу не пинать, если сумбурно нарисовал ситуацию. Сообщение отредактировал ManInBlack - 28.11.2020, 17:06 |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17877 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему такое происходит c нагрузкой типа ЛДС .. С другой ЛДС не пробовали ? Может банальная утечка в ЭПРА (эм.ПРА). Пока на провод с поврежд.изоляцией (или пробитый кондюк фильтра, к примеру) подаете N - ток на РЕ не велик (меньше порога). После поворота вилки подаете L и соответственно срабатывает УЗО