Электроснабжение здания от двух разных подстанций |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение здания от двух разных подстанций |
28.11.2020, 19:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.11.2020 Пользователь №: 57923 |
Необходимо мнение специалиста практика. Существуют две трансформаторных подстанции. Расстояние между ними 150 метров. Мощность трансформатора первой подстанции 160 кВа, а мощность трансформатора второй подстанции 400 кВа. У каждой ТП свой контур заземления. Нужно от каждой ТП проложить кабельную трассу трёхфазными четырёхжильными кабелями и запитать отдельно стоящее производственное. здание. Вопрос в следующем. Можно ли осуществить электроснабжение данного здания одновременно по двум кабелям от двух ТП? При этом нули кабелей в ВРУ можно соединить в один общий ноль РЕN? АВР и перекидной рубильник не устанавливаем, так как электроснабжение здания производится одновременно по двум кабелям но на разные потребители электроэнергии. Мощности одной подстанции не хватает чтобы запитать все потребители здания. Поэтому необходимо задействовать сразу две ТП. Трансформаторы в ТП разные и в параллель работать не могут. Если такую схему электроснабжения реализовать нельзя, то какие правила это запрещают?
|
|
|
![]() |
29.11.2020, 20:44
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Можно ли осуществить электроснабжение данного здания одновременно по двум кабелям от двух ТП? Да.При этом нули кабелей в ВРУ можно соединить в один общий ноль РЕN? Да.Трансформаторы в ТП разные и в параллель работать не могут Здесь вообще про параллельную работу тр-ров речи нет, они на расстоянии 150 метров друг от друга и питаются от разных линий(а может и от одной, у вас есть такие сведения). А кольцевые(если вы вдруг 6 кВ закольцуете по 0,4) режимы по 0,4 кВ запрещены. Если где то и применяются на производствах, то это не ваш случай.Напрашивается 3 секция в РУ 0.4 с АВР, для наиболее важных потребителей. Как бы вы не разделяли ,PEN, PE они все равно будут вместе. Так, что лучше соединяйте. Может так получиться что две рядом стоящие электропечи будут работать одновременно от разных трансформаторов (от разных ТП). В данном случае не будет ли это нарушением правил электробезопасности? Если РЕ будет общий, то не будет. |
|
|
Алексей111 Электроснабжение здания от двух разных подстанций 28.11.2020, 19:24
eugevict Цитата(Алексей111 @ 28.11.2020, 19:24) Тр... 28.11.2020, 21:13
Shura_with_KINEF Не вижу криминала, но:
- лучше не общую шину PEN, ... 28.11.2020, 21:43
Алексей111 Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.11.2020, 21... 29.11.2020, 20:16
Олега Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 20:16) Да... 29.11.2020, 23:25
Shura_with_KINEF Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 20:16) Мо... 29.11.2020, 23:32
Олега Алексей111, вы не рассказали что за производство, ... 28.11.2020, 22:01
Алексей111 Цитата(Сергей ДД @ 29.11.2020, 20:44) Да.... 29.11.2020, 22:02
Олега Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 22:02) ..... 29.11.2020, 23:26
Shura_with_KINEF Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 22:02) Ве... 29.11.2020, 23:26
Сергей ДД Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 22:02) ..... 30.11.2020, 0:32
Олега Цитата(Сергей ДД @ 30.11.2020, 0:32) Вооб... 30.11.2020, 0:49
Shturman1 я солидарен с высказыванием Shura_with_KINEF из по... 29.11.2020, 20:58
с2н5он а проектирование в связи с чем? 29.11.2020, 22:11
Алексей111 Цитата(с2н5он @ 29.11.2020, 22:11) а прое... 29.11.2020, 23:25
Олега Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 23:25) В ... 29.11.2020, 23:39

Алексей111 Цитата(Олега @ 29.11.2020, 23:39) Наверно... 30.11.2020, 0:08

Олега Цитата(Алексей111 @ 30.11.2020, 0:08) .. ... 30.11.2020, 0:38

Сергей ДД Цитата(Алексей111 @ 30.11.2020, 0:08) И е... 30.11.2020, 0:39
с2н5он Цитата(Алексей111 @ 29.11.2020, 23:25) до... 29.11.2020, 23:56
Олега Я к ПУЭ и подводил.. )) п.1.7.120. 29.11.2020, 23:30
Олега Впечатление, что инж.по ОТ или ОЭХ желает проявить... 29.11.2020, 23:59![]() ![]() ![]() |
|