Уважаемые профессионалы! С электричеством давно общаюсь, в некоторых моментах шарю неплохо - но к сожалению только в тех, которые до 220В =)
Раньше никогда не приходилось работать с напряжением в 380В (которое заводится почти во все частные жилые дома). Может вопрос будет немного смешно выглядеть, но всетаки я его задам =) Если разложить напряжение в 220В идущее по 2-м жилам на части то это: 1) Фаза 220В - которая может очень легко при прикосновении к ней уйти через Вас в землю, при этом неплохо трепануть. 2) Рабочий ноль - который можно хоть языком лизать без вреда для здоровья. (прошу к словам не придираться, я самоучка) А теперь вопрос: что есть напряжение 380В при данном разложении??? Если кабель 4 жилы (обычно вводной), то о предназначении 2х из них я догадываюсь: 1) Рабочий ноль. 2) Защитное заземление, к которому обычно дополнительно подключается Ваш контур заземления (несколько арматурин в земле) и УЗО. А вот другие две - рабочие фазы, для меня под вопросом. Очень прошу разъяснить, заранее благодарен. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Alexander_*_* |
19.5.2008, 13:08
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Когда ты видишь 220 В - один провод ноль, а другой фаза. Так вот эта фаза в любом случае одна из тех трех фаз: либо "А", либо "В", либо "С". Остальные две разошлись по другим квартирам. Если замеришь напряжение между фазным проводом у себя и у соседа, то увидишь 380 В (при условии, что вы на разных фазах). Хочу сделать поправочку, дом ЧАСТНЫЙ, подводка со столба, отдельная, идет 4х-жильным кабелем, притом одна жила при вводе в щит уходит сразу на корпус, остальные три к автомату, а потом в УЗО. В доме современная проводка, все кабеля с жилой заземления, поэтому возник ещё вопрос: почему один кабель (если допустить что в водной линии нет зеземлителя) уходит на корпус, к которому также подключен контур заземления? Ведь это как я понимаю рабочий ноль? Разве контур заземления целесообразно к нулю подключать при наличии проводки с кабелем заземления?? И ещё, если я правильно понял, для того чтобы получить 380В, необходимо замерять напряжение лишь между 2-мя ЛЮБЫМИ фазами из 3-х? |
|
|
19.5.2008, 13:54
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Хочу сделать поправочку, дом ЧАСТНЫЙ, подводка со столба, отдельная, идет 4х-жильным кабелем, притом одна жила при вводе в щит уходит сразу на корпус, остальные три к автомату, а потом в УЗО. Приходит 3 фазы и ноль. Цитата Разве контур заземления целесообразно к нулю подключать при наличии проводки с кабелем заземления?? Я немного не понял вопроса. При описанной системе в доме земли нет, есть ноль. Ноль должен иметь потенциал земли, для чего по идее щит должен быть заземлен. Ноль должен быть всегда, земли может и не быть. Ноль обеспечивает правильную работу потребителей и может выполнять функцию защиты в плане ускорения срабатывания защиты. Земля имеет защитную функцию, уменьшая потенциал случайно/непредусмотренно появившийся на заземленной проводящей части. Цитата И ещё, если я правильно понял, для того чтобы получить 380В, необходимо замерять напряжение лишь между 2-мя ЛЮБЫМИ фазами из 3-х? Так между 3-мя фазами сразу ты при всем желании не измеришь. Между 2-мя любыми всегда 380 (в идеальном случае). -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
| Гость_Гость_Alexander_*_* |
20.5.2008, 13:32
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Я немного не понял вопроса. При описанной системе в доме земли нет, есть ноль. Ноль должен иметь потенциал земли, для чего по идее щит должен быть заземлен. Ноль должен быть всегда, земли может и не быть. Ноль обеспечивает правильную работу потребителей и может выполнять функцию защиты в плане ускорения срабатывания защиты. Земля имеет защитную функцию, уменьшая потенциал случайно/непредусмотренно появившийся на заземленной проводящей части. Я имею ввиду, что обязательно ли свой контур заземления, соеденять с нулем? Возможна ли такая система, чтобы рабочий ноль был отдельно от заземления, т.е. 3-и фазы в автомат, ВСЕ нули на отдельную, изолированную шину в щите, а контур заземления к корпусу самого щита? Или рабочий ноль всегда должен быть подключен к корпусу? |
|
|
20.5.2008, 17:20
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Я имею ввиду, что обязательно ли свой контур заземления, соеденять с нулем? Возможна ли такая система, чтобы рабочий ноль был отдельно от заземления, т.е. 3-и фазы в автомат, ВСЕ нули на отдельную, изолированную шину в щите, а контур заземления к корпусу самого щита? Или рабочий ноль всегда должен быть подключен к корпусу? Вопрос дельный, но правильней ответят проектировщики. Мне сейчас лень копать ПУЭ (где это хорошо прописано). Есть разные системы, в том числе с полностью изолированной землей. Но в твоем случае я лично сделал бы таким образом: Корпус вводного щита заземлен на собственный контур заземления. Одна шинка неизолирована от корпуса (или электрически связана с корпусом). На эту шинку посажен приходящий ноль (или PEN) вводного кабеля. К этой же шинке подключены все заземляющие (средние) контакты розеток. С этой же шинки нулевой(ые) проводник(и) разведены по УЗОшкам. С выхода УЗО нулевые проводники разводятся по нулевым контактам розеток (одна из двух клемм), ни в коем случае не соединяясь более нигде с землей, иначе УЗО работать не будет. Точнее будет, но не так как тебе хотелось бы Не в курсе что такое СИП, а ввод следан алюминием, сечение не знаю, но диаметр если на вид, то где-то 6-7 мм. АС-35, если тебя глазомер не подвел. -------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
Гость_Alexander_* О вводном напряжении 19.5.2008, 1:18
Oleg72 Цитата(Гость_Alexander_* @ 19.5.2008, 6:1... 19.5.2008, 8:15
Евгений Бывает еще и пятипроводная система, тогда действит... 19.5.2008, 8:36
savelij ЦитатаВ доме современная проводка, все кабеля с жи... 19.5.2008, 20:55
Гость_Alexander_* Цитата(savelij @ 19.5.2008, 20:55) Надеюс... 20.5.2008, 13:38
Гость_Alexander_* Цитата(savelij @ 19.5.2008, 20:55) В доме... 20.5.2008, 13:52
Евгений Цитата(Гость_Alexander_* @ 20.5.2008, 14... 20.5.2008, 17:35
Гость_Alexander_* Цитата(Евгений @ 20.5.2008, 17:35) Если ф... 21.5.2008, 1:47
NickEl Цитата(Гость_Гость_Alexander_*_*)Не в курсе что та... 20.5.2008, 14:03
Евгений Ждем пока отзовутся проектировщики, мне все еще ле... 21.5.2008, 8:15
Roman_D Цитата(Евгений @ 21.5.2008, 8:15) Но по-м... 31.5.2008, 15:29
Олега Цитата(Евгений @ 21.5.2008, 8:15)
Но по-моему сис... 31.5.2008, 18:47
Олега "система с полностью изолированной землей сущ... 21.5.2008, 9:31
Гость_Alexander_* В принципе все ясно, на все те вопросы которые мен... 22.5.2008, 2:18
электроник1 а как давно построен дом? 30.5.2008, 20:22
электроник1 В системе IT возможно действие защиты не только на... 31.5.2008, 16:50![]() ![]() ![]() |
|