Повышается напряжение в розетке при включении света , Помогите пожалуйста разобраться как найти причину повышения напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Повышается напряжение в розетке при включении света , Помогите пожалуйста разобраться как найти причину повышения напряжения |
27.11.2020, 23:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.11.2020 Пользователь №: 57920 |
Доброго времени суток всем.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой повышения напряжения при использовании бензогенератора. Когда электрика работает от энергоснабжения, то все хорошо, никаких проблем. Часто отключают и для этого купили бензогенератор. После запуска все работает, но как только включаются лампы на потолке, напряжение в розетках поднимается до 300 вольт и лампы также сгорают. Где искать причину? Спасибо |
|
|
![]() |
28.11.2020, 10:28
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.11.2020 Пользователь №: 57920 |
что именно? При включении генератора в розетках 220V. Как только включаешь свет на люстры, в розетках этой комнаты повышается напряжения до 300 вольт [quote name='Сунцов Денис' date='28.11.2020, 6:32' post='552953'] в маленьких генах напряжение в первую очередь зависит от оборотов двигателя. Буду проверять и этот вариант проблемы . Спасибо Сообщение отредактировал Debusi - 28.11.2020, 10:24 |
|
|
28.11.2020, 11:52
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
28.11.2020, 23:07
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.11.2020 Пользователь №: 57920 |
работает что именно????? При обычном использовании без генератора от сети все работает как часы. Когда выключить двухполюсный автомат на ту часть дома и включить генератор, то в розетках 220 до того времени пока не включить свет. Тут и повышается напряжение и в розетках и в линии света до 300. дальше выключил, лампы начали перегорать. |
|
|
Debusi Повышается напряжение в розетке при включении света 27.11.2020, 23:52
с2н5он Цитата(Debusi @ 27.11.2020, 23:52) все ра... 28.11.2020, 0:39
Костян челябинский Debusi, на вашей схеме, которую вы приложили, есть... 28.11.2020, 5:02
Сунцов Денис в маленьких генах напряжение в первую очередь зави... 28.11.2020, 5:32
Viktor2004 Цитата(с2н5он @ 28.11.2020, 13:52) работа... 28.11.2020, 12:37
Roman D А где про схему и про тип барбухайки ? 28.11.2020, 12:39
с2н5он попробуйте просто подключить к гене нагрузку 28.11.2020, 23:25
Debusi Цитата(Roman D @ 28.11.2020, 13:39) А где... 28.11.2020, 23:30
Viktor2004 Схема конечно алес. Что такое пунктирный "омо... 29.11.2020, 3:04
Debusi На схеме ноль мимо автомата это возможный который ... 29.11.2020, 9:16
Гость Цитата(Viktor2004 @ 29.11.2020, 3:04) ... 29.11.2020, 11:05
Debusi Цитата(Гость @ 29.11.2020, 12:05) ймовiрн... 29.11.2020, 13:09
off.open Цитата(Debusi @ 29.11.2020, 13:09) Также ... 29.11.2020, 17:53
Debusi Сегодня был там и кое что ещё проверил.
Запустили ... 29.11.2020, 21:00
off.open Мде ... Вас не понять ... коли Вы не электрик, зач... 29.11.2020, 21:27

Debusi Цитата(off.open @ 29.11.2020, 22:27) Мде ... 29.11.2020, 23:44

vitkosh5 Цитата(Debusi @ 29.11.2020, 23:44) Да, я ... 1.12.2020, 17:43
с2н5он Цитата(Debusi @ 29.11.2020, 21:00) ещё пр... 29.11.2020, 22:13
с2н5он если в гене уверены, то ищите где могут соединятьс... 29.11.2020, 23:54
Debusi Цитата(с2н5он @ 30.11.2020, 0:54) если в ... 1.12.2020, 23:42
Debusi откуда? в доме два ввода?
[/quote]
Это старое зда... 2.12.2020, 0:01
stydent64 Вы получаете 0 от сети и фазу от генератора. Надо ... 29.11.2020, 23:57
Viktor2004 Автор. Возьми мультиметр, выключи свой двойной авт... 30.11.2020, 0:05
stydent64 Надо "глазом счупать и рукамы смотреть".... 1.12.2020, 23:55![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 12:51 |
|
|
|
|