Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании:
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ. Спрашивают - А почему собственно? У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ. Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых! |
|
|
![]() |
19.11.2020, 0:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23305 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х120
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.11.2020, 16:34
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х120 то, что для одного очевидно, для другого - невероятно.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
stydent64 Параллельная работа ВЛ и КЛ 13.11.2020, 0:07
с2н5он Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) А по... 13.11.2020, 0:16
rosck Если подключать неодинаковые линии, например разно... 13.11.2020, 8:57
stydent64 с2н5он - спасибо, уважаемый Но хотелось увидеть ... 13.11.2020, 9:59
Гость сочувствующий Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 9:59) ... ... 13.11.2020, 11:06
rosck Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 10:59) с2н... 13.11.2020, 16:50
с2н5он ну Вы пишете же что было КЗ или всё-таки не было? ... 13.11.2020, 10:42
Ixtim Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 1:07) Зада... 13.11.2020, 15:32
Сергей ДД Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) Есть... 13.11.2020, 19:29
stydent64 Всё, что ПОКА знаю - кабель АВБбШВ 4*120 СИП 4*12... 15.11.2020, 21:49
с2н5он Цитата(stydent64 @ 15.11.2020, 21:49) под... 16.11.2020, 0:30
gomed12 Почитайте этот труд http://www.news.elteh.ru/arh/2... 15.11.2020, 22:08
Евгений Ставлю на точку зрения о перетоках в кольце, но да... 15.11.2020, 22:37
НИР ВЛ с КЛ параллельно никогда не соединяли, и если б... 16.11.2020, 13:13
Lakerr Цитата(stydent64 @ 12.11.2020, 23:07) Зад... 18.11.2020, 18:39
Roman D Цитата(Lakerr @ 18.11.2020, 17:39) По ито... 19.11.2020, 15:20
с2н5он это о чём щас было? 18.11.2020, 19:08
eugevict Цитата(с2н5он @ 18.11.2020, 19:08) это о ... 18.11.2020, 21:57
Dmitry_G Явно намудрили при подключении.. Мы с 10ки и выше ... 26.4.2021, 16:46![]() ![]() ![]() |
|