Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании:
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ. Спрашивают - А почему собственно? У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ. Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых! |
|
|
![]() |
18.11.2020, 18:39
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2020 Пользователь №: 57887 |
Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании: Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ. Спрашивают - А почему собственно? У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ. Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых! Ну во первых вспомним закон наименьшего сопротивления! Ток течет там где сопротивление меньше( работа заземления и тд тп) По конструктивным особенностям сопротивление у СИПа что активное немного меньше чем у КЛ не говоря уже о реактивном! Соответсвенно судя по тому что вы боялись пустить нагрузку только по КЛ у вас нагрузка превышала допустимую для КЛ, вы решили включить ВЛ в паралель по итогу большая часть нагрузки пошла по ВЛ при том что у СИПа изоляция хуже и пробить его легче + погодные условия а также СИПы не всегда соответсвуют заявленным характеристикам! По итогу у вас ток пошел не по КЛ а по СИПу который при сходных характеристиках с КЛ хуже ее оказался и не выдержал! Я вам даже больше скажу у нас на Украине в 2000 годах спалили 2км ВЛ 220 КВ новой когда также не рассчитали сопротивления и решили с одной точки запаралелить 2 ВЛ 220кв у одной 200+км длины у другой 50 км вот от этих 50км 2км просто отгорело поплавилось и пшыкнуло минут так за 15-20 при этом диспетчера еще голову себе ломали что такое с нагрузкой |
|
|
19.11.2020, 15:20
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По итогу у вас ток пошел не по КЛ а по СИПу который при сходных характеристиках с КЛ хуже ее оказался и не выдержал! О как! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
stydent64 Параллельная работа ВЛ и КЛ 13.11.2020, 0:07
с2н5он Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) А по... 13.11.2020, 0:16
rosck Если подключать неодинаковые линии, например разно... 13.11.2020, 8:57
stydent64 с2н5он - спасибо, уважаемый Но хотелось увидеть ... 13.11.2020, 9:59
Гость сочувствующий Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 9:59) ... ... 13.11.2020, 11:06
rosck Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 10:59) с2н... 13.11.2020, 16:50
с2н5он ну Вы пишете же что было КЗ или всё-таки не было? ... 13.11.2020, 10:42
Ixtim Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 1:07) Зада... 13.11.2020, 15:32
Сергей ДД Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) Есть... 13.11.2020, 19:29
stydent64 Всё, что ПОКА знаю - кабель АВБбШВ 4*120 СИП 4*12... 15.11.2020, 21:49
с2н5он Цитата(stydent64 @ 15.11.2020, 21:49) под... 16.11.2020, 0:30
gomed12 Почитайте этот труд http://www.news.elteh.ru/arh/2... 15.11.2020, 22:08
Евгений Ставлю на точку зрения о перетоках в кольце, но да... 15.11.2020, 22:37
НИР ВЛ с КЛ параллельно никогда не соединяли, и если б... 16.11.2020, 13:13
с2н5он это о чём щас было? 18.11.2020, 19:08
eugevict Цитата(с2н5он @ 18.11.2020, 19:08) это о ... 18.11.2020, 21:57
с2н5он не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х... 19.11.2020, 0:24
Ixtim Цитата(с2н5он @ 19.11.2020, 0:24) не знал... 19.11.2020, 16:34
Dmitry_G Явно намудрили при подключении.. Мы с 10ки и выше ... 26.4.2021, 16:46![]() ![]() ![]() |
|