Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Параллельная работа ВЛ и КЛ , Сгорела ВЛ при включении в параллель с КЛ

stydent64
сообщение 13.11.2020, 0:07
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании:
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ.
Спрашивают - А почему собственно?
У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ.
Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Lakerr
сообщение 18.11.2020, 18:39
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.11.2020
Пользователь №: 57887



Цитата(stydent64 @ 12.11.2020, 23:07) *
Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании:
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ.
Спрашивают - А почему собственно?
У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ.
Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых!

Ну во первых вспомним закон наименьшего сопротивления! Ток течет там где сопротивление меньше( работа заземления и тд тп) По конструктивным особенностям сопротивление у СИПа что активное немного меньше чем у КЛ не говоря уже о реактивном! Соответсвенно судя по тому что вы боялись пустить нагрузку только по КЛ у вас нагрузка превышала допустимую для КЛ, вы решили включить ВЛ в паралель по итогу большая часть нагрузки пошла по ВЛ при том что у СИПа изоляция хуже и пробить его легче + погодные условия а также СИПы не всегда соответсвуют заявленным характеристикам!
По итогу у вас ток пошел не по КЛ а по СИПу который при сходных характеристиках с КЛ хуже ее оказался и не выдержал!
Я вам даже больше скажу у нас на Украине в 2000 годах спалили 2км ВЛ 220 КВ новой когда также не рассчитали сопротивления и решили с одной точки запаралелить 2 ВЛ 220кв у одной 200+км длины у другой 50 км вот от этих 50км 2км просто отгорело поплавилось и пшыкнуло минут так за 15-20 при этом диспетчера еще голову себе ломали что такое с нагрузкой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.11.2020, 15:20
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11248
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Lakerr @ 18.11.2020, 17:39) *
По итогу у вас ток пошел не по КЛ а по СИПу который при сходных характеристиках с КЛ хуже ее оказался и не выдержал!

О как! icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stydent64   Параллельная работа ВЛ и КЛ   13.11.2020, 0:07
- - с2н5он   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) А по...   13.11.2020, 0:16
- - rosck   Если подключать неодинаковые линии, например разно...   13.11.2020, 8:57
- - stydent64   с2н5он - спасибо, уважаемый Но хотелось увидеть ...   13.11.2020, 9:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 9:59) ... ...   13.11.2020, 11:06
|- - rosck   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 10:59) с2н...   13.11.2020, 16:50
- - с2н5он   ну Вы пишете же что было КЗ или всё-таки не было? ...   13.11.2020, 10:42
- - Ixtim   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 1:07) Зада...   13.11.2020, 15:32
- - Сергей ДД   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) Есть...   13.11.2020, 19:29
- - stydent64   Всё, что ПОКА знаю - кабель АВБбШВ 4*120 СИП 4*12...   15.11.2020, 21:49
|- - с2н5он   Цитата(stydent64 @ 15.11.2020, 21:49) под...   16.11.2020, 0:30
- - gomed12   Почитайте этот труд http://www.news.elteh.ru/arh/2...   15.11.2020, 22:08
- - Евгений   Ставлю на точку зрения о перетоках в кольце, но да...   15.11.2020, 22:37
- - НИР   ВЛ с КЛ параллельно никогда не соединяли, и если б...   16.11.2020, 13:13
- - Lakerr   Цитата(stydent64 @ 12.11.2020, 23:07) Зад...   18.11.2020, 18:39
|- - Roman D   Цитата(Lakerr @ 18.11.2020, 17:39) По ито...   19.11.2020, 15:20
- - с2н5он   это о чём щас было?   18.11.2020, 19:08
|- - eugevict   Цитата(с2н5он @ 18.11.2020, 19:08) это о ...   18.11.2020, 21:57
- - с2н5он   не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х...   19.11.2020, 0:24
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 19.11.2020, 0:24) не знал...   19.11.2020, 16:34
- - Dmitry_G   Явно намудрили при подключении.. Мы с 10ки и выше ...   26.4.2021, 16:46