Изолированная нейтраль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Изолированная нейтраль |
13.11.2020, 14:41
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.11.2020 Пользователь №: 57867 |
Перечитал много статей, не могу понять принцип работы изолированной нейтрали. Подскажите простым языком
|
|
|
![]() |
14.11.2020, 19:17
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3519 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Изолированная нейтраль, это режим нейтрали по отношению к земле. В данном типе заземления системы электроснабжения нейтраль изолирована от земли, либо замкнута, но через большое сопротивление исключительно для диагностики. И возражаю, что нейтраль ни к чему не подключена. Она может быть, а может и не быть. Если нужна, она подключена, не нужна, она не подключена, и даже может отсутствовать.
Плюс в том, что одиночное замыкание фазы или нейтрали на землю при неисправности безопасно, и не вызывает срабатывания защит, а просто индицирует на диспетчерском пункте, что есть одиночное замыкание, требующее принятия быстых мер по поиску и ликвидации. Т.е. требует высокой культуры эксплуатации, чего не хватает у нас. Поэтому основной тип заземления системы у нас - глухозаземлённая нейтраль - замнуло, защита сработала и сиди без света, пока не найдут, и не починят. И по сути вопроса. Режим нейтрали не имеет отношения к работе системы электроснабжения. Т.е. вопрос как бы неправильно поставлен, либо, по крайней мере не корректный. ИМХО. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 14.11.2020, 19:10 -------------------- |
|
|
14.11.2020, 21:29
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Поэтому основной тип заземления системы у нас - глухозаземлённая нейтраль - замнуло, защита сработала и сиди без света, пока не найдут, и не починят. Не, не так. В сетях 0.4 кв - да, глухозаземленная нейтраль. Там потребитель использует и фазные и линейные напряжения. А все сети 6-10-35 кВ - это сети с изолированной нейтралью. На счет культуры эксплуатации... Не знаю, работают, эксплуатируют, замыкания ищут и находят. И устраняют. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
16.11.2020, 0:12
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
А все сети 6-10-35 кВ - это сети с изолированной нейтралью. Не совсем. 6-10кВ обычно нейтраль соединяют с землей через мощные резисторы - "огурцы". Они обычно в ячейке трансформатора напряжения. А 35кВ и выше - через разрядники. Это называется не глухозаземленная, а эффективнозаземленная нейтраль. Ведь самая большая опасность всех изолированных сетей в том, что в них может накапливаться очень большой потенциал относительно земли и в какой-то момент могут сверкать молнии Сообщение отредактировал Viktor2004 - 16.11.2020, 0:13 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
17.11.2020, 9:32
Сообщение
#5
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Не совсем. 6-10кВ обычно нейтраль соединяют с землей через мощные резисторы - "огурцы". Они обычно в ячейке трансформатора напряжения. А 35кВ и выше - через разрядники. Это называется не глухозаземленная, а эффективнозаземленная нейтраль. Ведь самая большая опасность всех изолированных сетей в том, что в них может накапливаться очень большой потенциал относительно земли и в какой-то момент могут сверкать молнии Полный Капец. |
|
|
Jino Изолированная нейтраль 13.11.2020, 14:41
Сергей ДД Изолирована - ни к чему не подключена. Есть свои п... 13.11.2020, 19:40
Shura_with_KINEF Цитата(mic61 @ 14.11.2020, 21:29) Не, не ... 14.11.2020, 23:14
Гость_Алексей_* Цитата(mic61 @ 14.11.2020, 21:29) Не, не ... 16.11.2020, 22:20
с2н5он ни разу не видал огурцов на 10-ке 16.11.2020, 0:27
Сергей ДД Автор темы один вопрос задал, а ему уже все свалил... 17.11.2020, 1:22![]() ![]() ![]() |
|