Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Параллельная работа ВЛ и КЛ , Сгорела ВЛ при включении в параллель с КЛ

stydent64
сообщение 13.11.2020, 0:07
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании:
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ.
Спрашивают - А почему собственно?
У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ.
Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НИР
сообщение 16.11.2020, 13:13
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



ВЛ с КЛ параллельно никогда не соединяли, и если бы спросили, не задумываясь сказал бы что можно и ничего не помешает при правильном соединении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stydent64   Параллельная работа ВЛ и КЛ   13.11.2020, 0:07
- - с2н5он   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) А по...   13.11.2020, 0:16
- - rosck   Если подключать неодинаковые линии, например разно...   13.11.2020, 8:57
- - stydent64   с2н5он - спасибо, уважаемый Но хотелось увидеть ...   13.11.2020, 9:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 9:59) ... ...   13.11.2020, 11:06
|- - rosck   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 10:59) с2н...   13.11.2020, 16:50
- - с2н5он   ну Вы пишете же что было КЗ или всё-таки не было? ...   13.11.2020, 10:42
- - Ixtim   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 1:07) Зада...   13.11.2020, 15:32
- - Сергей ДД   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) Есть...   13.11.2020, 19:29
- - stydent64   Всё, что ПОКА знаю - кабель АВБбШВ 4*120 СИП 4*12...   15.11.2020, 21:49
|- - с2н5он   Цитата(stydent64 @ 15.11.2020, 21:49) под...   16.11.2020, 0:30
- - gomed12   Почитайте этот труд http://www.news.elteh.ru/arh/2...   15.11.2020, 22:08
- - Евгений   Ставлю на точку зрения о перетоках в кольце, но да...   15.11.2020, 22:37
- - НИР   ВЛ с КЛ параллельно никогда не соединяли, и если б...   16.11.2020, 13:13
- - Lakerr   Цитата(stydent64 @ 12.11.2020, 23:07) Зад...   18.11.2020, 18:39
|- - Roman D   Цитата(Lakerr @ 18.11.2020, 17:39) По ито...   19.11.2020, 15:20
- - с2н5он   это о чём щас было?   18.11.2020, 19:08
|- - eugevict   Цитата(с2н5он @ 18.11.2020, 19:08) это о ...   18.11.2020, 21:57
- - с2н5он   не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х...   19.11.2020, 0:24
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 19.11.2020, 0:24) не знал...   19.11.2020, 16:34
- - Dmitry_G   Явно намудрили при подключении.. Мы с 10ки и выше ...   26.4.2021, 16:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 1:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены