Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Параллельная работа ВЛ и КЛ , Сгорела ВЛ при включении в параллель с КЛ

stydent64
сообщение 13.11.2020, 0:07
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании:
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ.
Спрашивают - А почему собственно?
У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ.
Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
rosck
сообщение 13.11.2020, 8:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2180
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Если подключать неодинаковые линии, например разной длинны, то распределении нагрузки будет не равномерно. Больше будет нагружена более короткая линия. Сопротивление паралельных линий должны быть равны или очень близки. После пуска нужно было провести замер нагрузки и сделать выводы, а не ждать пока сгорит кабель.

Сообщение отредактировал rosck - 13.11.2020, 8:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stydent64   Параллельная работа ВЛ и КЛ   13.11.2020, 0:07
- - с2н5он   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) А по...   13.11.2020, 0:16
- - rosck   Если подключать неодинаковые линии, например разно...   13.11.2020, 8:57
- - stydent64   с2н5он - спасибо, уважаемый Но хотелось увидеть ...   13.11.2020, 9:59
|- - Гость сочувствующий   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 9:59) ... ...   13.11.2020, 11:06
|- - rosck   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 10:59) с2н...   13.11.2020, 16:50
- - с2н5он   ну Вы пишете же что было КЗ или всё-таки не было? ...   13.11.2020, 10:42
- - Ixtim   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 1:07) Зада...   13.11.2020, 15:32
- - Сергей ДД   Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) Есть...   13.11.2020, 19:29
- - stydent64   Всё, что ПОКА знаю - кабель АВБбШВ 4*120 СИП 4*12...   15.11.2020, 21:49
|- - с2н5он   Цитата(stydent64 @ 15.11.2020, 21:49) под...   16.11.2020, 0:30
- - gomed12   Почитайте этот труд http://www.news.elteh.ru/arh/2...   15.11.2020, 22:08
- - Евгений   Ставлю на точку зрения о перетоках в кольце, но да...   15.11.2020, 22:37
- - НИР   ВЛ с КЛ параллельно никогда не соединяли, и если б...   16.11.2020, 13:13
- - Lakerr   Цитата(stydent64 @ 12.11.2020, 23:07) Зад...   18.11.2020, 18:39
|- - Roman D   Цитата(Lakerr @ 18.11.2020, 17:39) По ито...   19.11.2020, 15:20
- - с2н5он   это о чём щас было?   18.11.2020, 19:08
|- - eugevict   Цитата(с2н5он @ 18.11.2020, 19:08) это о ...   18.11.2020, 21:57
- - с2н5он   не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х...   19.11.2020, 0:24
|- - Ixtim   Цитата(с2н5он @ 19.11.2020, 0:24) не знал...   19.11.2020, 16:34
- - Dmitry_G   Явно намудрили при подключении.. Мы с 10ки и выше ...   26.4.2021, 16:46


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 13:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены