Параллельная работа ВЛ и КЛ , Сгорела ВЛ при включении в параллель с КЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Параллельная работа ВЛ и КЛ , Сгорела ВЛ при включении в параллель с КЛ |
13.11.2020, 0:07
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Задали мне вопрос ребятишки из строительной компании:
Есть в наличии КЛ, четыре нитки 4*120, каждая нитка - отдельная фаза. решили перестраховаться, подключили в параллель СИП 4 * 120. Сфазировали, прозвонили. Подали нагрузку = через полтора часа СИП не просто расплавился - СГОРЕЛ, конечно же с КЗ. Спрашивают - А почему собственно? У меня есть свои мысли, но я ж эксплутационщик, по теории должнО работать, на практике - ШИШ. Хочу услышать, прочитать, версии, возможно, более продвинутых! |
|
|
![]() |
13.11.2020, 8:57
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если подключать неодинаковые линии, например разной длинны, то распределении нагрузки будет не равномерно. Больше будет нагружена более короткая линия. Сопротивление паралельных линий должны быть равны или очень близки. После пуска нужно было провести замер нагрузки и сделать выводы, а не ждать пока сгорит кабель.
Сообщение отредактировал rosck - 13.11.2020, 8:58 |
|
|
stydent64 Параллельная работа ВЛ и КЛ 13.11.2020, 0:07
с2н5он Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) А по... 13.11.2020, 0:16
stydent64 с2н5он - спасибо, уважаемый Но хотелось увидеть ... 13.11.2020, 9:59
Гость сочувствующий Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 9:59) ... ... 13.11.2020, 11:06
rosck Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 10:59) с2н... 13.11.2020, 16:50
с2н5он ну Вы пишете же что было КЗ или всё-таки не было? ... 13.11.2020, 10:42
Ixtim Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 1:07) Зада... 13.11.2020, 15:32
Сергей ДД Цитата(stydent64 @ 13.11.2020, 0:07) Есть... 13.11.2020, 19:29
stydent64 Всё, что ПОКА знаю - кабель АВБбШВ 4*120 СИП 4*12... 15.11.2020, 21:49
с2н5он Цитата(stydent64 @ 15.11.2020, 21:49) под... 16.11.2020, 0:30
gomed12 Почитайте этот труд http://www.news.elteh.ru/arh/2... 15.11.2020, 22:08
Евгений Ставлю на точку зрения о перетоках в кольце, но да... 15.11.2020, 22:37
НИР ВЛ с КЛ параллельно никогда не соединяли, и если б... 16.11.2020, 13:13
Lakerr Цитата(stydent64 @ 12.11.2020, 23:07) Зад... 18.11.2020, 18:39
Roman D Цитата(Lakerr @ 18.11.2020, 17:39) По ито... 19.11.2020, 15:20
с2н5он это о чём щас было? 18.11.2020, 19:08
eugevict Цитата(с2н5он @ 18.11.2020, 19:08) это о ... 18.11.2020, 21:57
с2н5он не знал, что у 1х120 сопротивление меньше чем у 4х... 19.11.2020, 0:24
Ixtim Цитата(с2н5он @ 19.11.2020, 0:24) не знал... 19.11.2020, 16:34
Dmitry_G Явно намудрили при подключении.. Мы с 10ки и выше ... 26.4.2021, 16:46![]() ![]() ![]() |
|