День добрый друзья электрики! Я диспетчер РЭС. Сегодня пришел на смену и вижу плановую заявку, на вывод в ремонт ячейки 10кВ в КРУН-10кВ. В ячейке имеется МВ, ШР и ЛР. ШР и ЛР отключаются одним приводом, т.е. сразу 6 ножей отключаются одним движением руки. Дело в том, что тяга отсоединилась от рукоятки за перегородкой со стороны МВ и пока в ремонт ячейку не выведешь то и тягу не подсоединишь к рукоятке. Начальство приказывает после отключения МВ отключить штангой ШР и ЛР потянув за разъеденитель. НО, там же секция шин под напряжением, значит и ШР тоже, мало ли что, надломится изолятор или разъеденитель заклинит, или штанга соскочит, и получится дуга опасная для жизни и оборудования. Вобщем я принял решения без отключения СШ таких распоряжений не давать, за что разочаровал начальство. А вот и вопрос правильно ли я это сделал и где об этом в правилах прочесть. Что то так сразу и вспомнить не могу где об этом написано. Ситуация редкая, впервые сталкиваюсь с этим, но сердце подсказывает что я прав.
|
|
|
![]() |
4.11.2020, 12:21
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23304 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Начальство приказывает письменно?мало ли что в правилах такого понятия, а отключать штангой не запрещеноразъеденитель. а русский язык учи, пригодится (с)-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.11.2020, 17:22
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
в правилах такого понятия, а отключать штангой не запрещено Штатной штангой, которая вставляется в специальное место, конструктивно предусмотренное.С кратковременным погашением секции, еще как то можно рассмотреть вариант отключения штангой. Но лучше, и секцию и ячейку в ремонт, с ревизией и самого привода и ножей. Согласовать с потребителями время погашения, если эта неисправность терпит. А так будете отключать под напряжением штангой, отвалится еще чего нибудь, перекроет, перекроет на шинах, ужас. Неоправданный риск. |
|
|
Игорь Диспетчер Отключение разъеденителя 10 кВ штангой под напряжением 4.11.2020, 11:09
Игорь Диспетчер - Устно приказывает начальство с формулировкой «Ка... 4.11.2020, 12:36

Ixtim Цитата(Игорь Диспетчер @ 4.11.2020, 13:36... 4.11.2020, 19:36
с2н5он - д.б. распоряжение, бланк и т.д. ПРИКАЗ от 13 се... 4.11.2020, 16:05
с2н5он а не штангой из-за чего не отвалится? 4.11.2020, 17:24
Сергей ДД Цитата(Игорь Диспетчер @ 4.11.2020, 11:09... 4.11.2020, 17:50
Гость А как их с оторванной тягой зафиксировать в отключ... 4.11.2020, 19:00
Игорь Диспетчер Спасибо всем, много дельного сказали. Сегодня со с... 5.11.2020, 9:31
Костян челябинский Нифига себе! Я его значит послал отключать ШР,... 5.11.2020, 12:11
с2н5он Костян, для начала Челябинск в Казахстан переволок... 5.11.2020, 13:13
Костян челябинский Да наоборот. Пол Казахстана уже в Челябинске 5.11.2020, 13:40
Гость сочувствующий Цитата(Костян челябинский @ 5.11.2020, 13... 5.11.2020, 21:30![]() ![]() ![]() |
|