Добрый день!
Прошу помочь разобраться в достаточно запутанной истории! На предприятие пришёл инспектор для проверки счетчика. Подключил к шинам ТП прибор Ресурс с токовыми клещами на 1000А, и обнаружил расхождение показаний прибора и установленного счетчика Меркурий 230, подключённого через трансформаторы тока (ТТ) 300\5. Расхождение во всех параметрах: ток, активная, реактивная и полная мощности, косинус Ф на 10-15%. Началось долгое разбирательство. Если тот же прибор Ресурс подключить к вторичной обмотке ТТ используя клещи на 5А, прибор и счетчик показывают одинаково. Т.е. «искажение» показаний происходит в ТТ. Заказали измерение параметров качества электроэнергии. Результат положительный, все параметры в норме. Люди, которые измеряли качество электроэнергии заподозрили, что в потребляемом нами токе есть постоянная компонента, которую и не видит ТТ. Вспомнили, действительно на производстве есть технологическое оборудование, которое использует однополупериодное выпрямление. И когда мы выключили это оборудование, измерения на шинах и на выходе ТТ совпали. Инспектор грозится составить акт недоучета. Мы обыскались норм, которые мы нарушаем и ни чего не нашли. ГОСТы не нормируют параметры тока. Наличие постоянной составляющей ни чем не запрещено (или мы не нашли). Эта постоянная составляющая настолько не значительна, что качество напряжения не искажается. Оборудование, которое дает такой эффект, сертифицировано и свободно продается. В общем полный тупик. Если у кого есть опыт в подобных вопросах, очень прошу помочь разобраться: 1. Имеем мы право использовать такое оборудование или нет? 2. Является ли наличие постоянки в токе недоучетом, поскольку ТТ эту постоянку ни как увидеть не могут? Заранее благодарю! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Энергетик Борисы...) Где то запрещено использовать только один полупериод тока или нет? Прямого запрета нет!Есть только требования по соблюдению качества использования, но с этим у Вас всё впорядке: Цитата(Энергетик Борисы...) Заказали измерение параметров качества электроэнергии. Результат положительный, все параметры в норме. Что ещё нужно доказывать?Пусть тогда инспектор доказывает обратное. Выпускаемое оборудование с ассиметричным потреблением сертифицировано, а это значит, что вносимая нагрузочная ассиметричность не вносит запредельных значений. PS: Если не изменяет память, то ТТ имеют немагнитный зазор как раз для подобного рода ситуаций. Смотрите требования к ТТ при испытаниях. Сообщение отредактировал Rezo - 24.10.2020, 20:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1384 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Выпускаемое оборудование с ассиметричным потреблением сертифицировано, а это значит, что вносимая нагрузочная ассиметричность не вносит запредельных значений. Надо смотреть, что там конкретно. А то например оборудование, имеющее только сертификат по электробезопасности, тоже можно сказать сертифицировано. Сообщение отредактировал чукча - 24.10.2020, 21:19 -------------------- энге елдыбабай!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |