![]() Дачный щиток , Уличный электрощит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дачный щиток , Уличный электрощит |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2020 Пользователь №: 57778 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2020 Пользователь №: 57778 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18067 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Запретили делать вводный автомат, сказали сип сразу на счётчик. Нарисовали примерную схему щитка, вот. Посмотрите пожалуйста Дремучий мужик вам запрещает. Отключающее устройство обязано быть перед счетчиком. Хоть по ПУЭ (7.1.64), хоть по ГОСТ 32395-2013 (прил.А, рис.А.3)Туда же: п.7.1.25. "На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. ... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2020 Пользователь №: 57778 ![]() |
Дремучий мужик вам запрещает. Отключающее устройство обязано быть перед счетчиком. Хоть по ПУЭ (7.1.64), хоть по ГОСТ 32395-2013 (прил.А, рис.А.3) Туда же: п.7.1.25. "На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. ... Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления." Говорят, что по уставу СНТ так положено, чтобы не воровали электричество. Я им говорю пломбируйте, но они ни в какую |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |