![]() Дачный щиток , Уличный электрощит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Дачный щиток , Уличный электрощит |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.10.2020 Пользователь №: 57778 ![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 ![]() |
На картинках он не ОТХОДЯЩИЙ. Через него в одном случае общий ноль коммутируется, во втором на него два фазных проводника заведены, в третьем фаза и ноль заведены, но не показана какая нагрузка подключена.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
На картинках он не ОТХОДЯЩИЙ. Через него в одном случае общий ноль коммутируется, во втором на него два фазных проводника заведены, в третьем фаза и ноль заведены, но не показана какая нагрузка подключена. От того, что автор не нарисовал отходящий, на дом, кабель, и пририсовал варианты подключения к нему линии местного потребителя (розетка) ... не означает, что автомат не может быть "отходящим", так как больше кандидатов на это звание нет.Из трех предложенных, считаю что более-менее правильным, является первый вариант ... но тоже имеются вопросы. Повторного заземления нет ... я не сторонник, делать его после счетчика. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |