Добрый день.
Имеется генератор 5кВа дизельный для дачи 3-х фазный, есть необходимость снять с него однофазную нагрузку примерно 2.5-3 киловата, для этих целей был куплен на авито советский трансформатор ТСЗИ-2,5 380-220/220-127. Как включать на вход 3 фазы звездой разобрался, но на выходе 3 фазы 230Вольт, вот как подключить однофазную нагрузку так и не смог понять. Насколько мне удалось выяснить такие трансформаторы использовали когда то РЖД и военные для 3-х фазного инструмента 220 вольт. Где то на форуме видел кто то писал, что путем зануления одной из фаз на выходе можно получить однофазный выход, но не совсем понял как это реализовать и какую нагрузку тогда вытянет трансформатор. Подскажите пожалуйста как это реализовать и какая при этом нагрузка на генератор будет? Спасибо. Сообщение отредактировал vHunter - 20.10.2020, 23:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Т.е. получается схема обмотки НН зигзаг с нулем, где XYZ на шину, C на корпус нулим и нагрузку снимаем с AB, так? При этом на ВВ обмотке грузим равномерно 3 фазы, а на НН используем весь ресурс транса на 2.5 квт?
Хоть зигзаг с нулем хоть звезда с нулем получите 127вольт.Вам нужно хоть звезда хоть зигзаг использовать две обмотки.для получения 220в.примерная схема на звезда звезда.Лампочки это ваши нагрузки, распределенные примерно равномерно по фазам ,запитанные отдельно друг от друга.т-е 3 линии питания.по 220в.В вашем случае выгоднее собрать звезда зигзаг это схема для неравномерной нагрузки.Т-Е будет вот так, после соеденения зигзаг, одна линия с и b? вторая линия b и a, третья линия c и a. Хотя нужно уточнить есть ли именно в вашем случае возможность собрать зигзаг.Если выходных проводов с каждой обмотки только 2 то ни какого зигзага. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.10.2020, 13:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.10.2020 Пользователь №: 57779 ![]() |
Т.е. с каждой розетки по чуть чуть))))) По факту тогда и транс не нужен, я и так могу с каждой фазы снимать по 1,5квт фазной напруги без каких либо преобразований.
Как раз транс этот и задумывался для того, что бы иметь не 3 розетки по 1,5 квт, а одну розетку на 2,5/3 квт))) Потребители с нелинейной нагрузкой, так что перекос фаз и скачки напряжения будет обеспечен в той схеме что вы описали, тоже самое что напрямую с гены 3 фазы распределить. Тут больше цель получить из ТСЗИ некое подобие симметрирующего транса насколько это технически возможно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Тут больше цель получить из ТСЗИ некое подобие симметрирующего транса насколько это технически возможно. Есть контора предлагающая "ТРАНСФОРМАТОРЫ 3UI (ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ 3 ФАЗЫ В 1 ФАЗУ)", можно конечно созвониться и интересующее уточнить, но цена, не соскучишься. Не ради рекламы : https://www.mege.ru/catalog/transformatory_..._3kh400_1kh230/ |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |