Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.10.2020 Пользователь №: 57779 ![]() |
Добрый день.
Имеется генератор 5кВа дизельный для дачи 3-х фазный, есть необходимость снять с него однофазную нагрузку примерно 2.5-3 киловата, для этих целей был куплен на авито советский трансформатор ТСЗИ-2,5 380-220/220-127. Как включать на вход 3 фазы звездой разобрался, но на выходе 3 фазы 230Вольт, вот как подключить однофазную нагрузку так и не смог понять. Насколько мне удалось выяснить такие трансформаторы использовали когда то РЖД и военные для 3-х фазного инструмента 220 вольт. Где то на форуме видел кто то писал, что путем зануления одной из фаз на выходе можно получить однофазный выход, но не совсем понял как это реализовать и какую нагрузку тогда вытянет трансформатор. Подскажите пожалуйста как это реализовать и какая при этом нагрузка на генератор будет? Спасибо. Сообщение отредактировал vHunter - 20.10.2020, 23:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Гена 5 кВА, значит максимальный ток одной фазы = 5000/220/3=7,6 А, что соответствует 1,67 кВА.
Маловато будет. Для повышения мощности 1-фазной нагрузки можно взять 380 В (2 фазы) и подключить к ним однофазный тр-р 380/220 В. В этом случае от гены можно получить мощность = 7,6 А х380 В = 2,9 кВА. Если у Вас есть 3-х фазный тр-р 380/220, его обмотки нужно переключить таким образом, чтобы получился 1-фазный 380/220. Часть обмоток при этом использоватся не будет. Если Вы не сильны в электротехнике, для переключения обмоток найдите электрика, понимающего суть проблемы. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.10.2020, 6:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.10.2020 Пользователь №: 57779 ![]() |
Гена 5 кВА, значит максимальный ток одной фазы = 5000/220/3=7,6 А, что соответствует 1,67 кВА. Маловато будет. Для повышения мощности 1-фазной нагрузки можно взять 380 В (2 фазы) и подключить к ним однофазный тр-р 380/220 В. В этом случае от гены можно получить мощность = 7,6 А х380 В = 2,9 кВА. Если у Вас есть 3-х фазный тр-р 380/220, его обмотки нужно переключить таким образом, чтобы получился 1-фазный 380/220. Часть обмоток при этом использоватся не будет. Если Вы не сильны в электротехнике, для переключения обмоток найдите электрика, понимающего суть проблемы. По такой схеме с 2-мя фазами 380в у меня как раз работает мануфактурный итальянский сварочный трансформатор. Пробовал варить от гены на 80А и 90А - нормально вытягивает и автоматика его не глушит. Как имеющийся ТСЗИ 3-х фазный сделать однофазным для меня пока загадка. Смотрел схемы и не особо понял. Найти электрика, кто разбирается в таких схемах на даче (глухая деревня, а не снт) не реально по этой причине и обратился на форум, где спецы могут проконсультировать. Можно еще проще, если тр-р уже собран на напряжение 380/220. На вторичке будет фазное 127, линейное 220. Просто подключаем нагрузку к 2-м фазам и имеем 220 В. Но подключать можно будет не 2,5 кВт, а только 1,5 кВт, т.к. каждая обмотка рассчитана на ток не более 6,6 А Да о такой схеме я уже подумал. Но 1.5квт очень мало. Хотя бы 2квт. (Насос дровяного котла, насос в колодце, холодильник, усилитель для LTE антенны и телевизор - не хватит 1.5) Обмотки трансформатора на текущий момент и первичная и вторичная собраны в звезду (380/220 видимо заводской вариант - стоят шины как на фото) Какого рода нагрузка 220в 2.5-3кВт. А так вот варианты подключений. 3-й снизу вариант включения (зигзаг) так понимаю то что мне нужно? Какого рода нагрузка 220в 2.5-3кВт. А так вот варианты подключений. Т.е. получается схема обмотки НН зигзаг с нулем, где XYZ на шину, C на корпус нулим и нагрузку снимаем с AB, так? При этом на ВВ обмотке грузим равномерно 3 фазы, а на НН используем весь ресурс транса на 2.5 квт? Сообщение отредактировал vHunter - 21.10.2020, 11:16 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |