Добрый день.
Имеется генератор 5кВа дизельный для дачи 3-х фазный, есть необходимость снять с него однофазную нагрузку примерно 2.5-3 киловата, для этих целей был куплен на авито советский трансформатор ТСЗИ-2,5 380-220/220-127. Как включать на вход 3 фазы звездой разобрался, но на выходе 3 фазы 230Вольт, вот как подключить однофазную нагрузку так и не смог понять. Насколько мне удалось выяснить такие трансформаторы использовали когда то РЖД и военные для 3-х фазного инструмента 220 вольт. Где то на форуме видел кто то писал, что путем зануления одной из фаз на выходе можно получить однофазный выход, но не совсем понял как это реализовать и какую нагрузку тогда вытянет трансформатор. Подскажите пожалуйста как это реализовать и какая при этом нагрузка на генератор будет? Спасибо. Сообщение отредактировал vHunter - 20.10.2020, 23:18 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Гена 5 кВА, значит максимальный ток одной фазы = 5000/220/3=7,6 А, что соответствует 1,67 кВА.
Маловато будет. Для повышения мощности 1-фазной нагрузки можно взять 380 В (2 фазы) и подключить к ним однофазный тр-р 380/220 В. В этом случае от гены можно получить мощность = 7,6 А х380 В = 2,9 кВА. Если у Вас есть 3-х фазный тр-р 380/220, его обмотки нужно переключить таким образом, чтобы получился 1-фазный 380/220. Часть обмоток при этом использоватся не будет. Если Вы не сильны в электротехнике, для переключения обмоток найдите электрика, понимающего суть проблемы. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.10.2020, 6:06 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |