Вопрос к электротехникам. Монтирую себе 3-фазн вводной щит в доме. Щит учета на столбе уже принят. Наиболее популярный вариант у электриков это ставить на вводе после вводного автомата (или рубильника) реле напряжения которые отключат нагрузку при превыш/заниж входного напряжения и сами подключат при его восстановлении.
Но если проанализировать процесс то появляются нюансы. Допустим пропал ноль и как правило это произойдет когда все только ушли из дома. Из-за наравномерно подключенных нагрузок произойдет перекос фаз в один из углов треугольника и все три реле отключат фазы от нагрузок, т.к. одно реле зафиксирует превышение напряжения а два других занижение. Все чинно и красиво. Но.... После этого отключения у нас получилась такая схема: приходящие 3 фазы подключены на нагрузку из трех РН (их внутренние сопротивления) подключенных по схеме звезды и т.к. предполагая что все три РН одинаковые то искусственный ноль будет в центре треугольника и все реле зафиксируют нормальные напряжения (скажем, 230в). Через некоторое время они опять подключают все нагрузки к фазам и все уходит в бесконечный цикл. Что будет с домовой техникой можно даже не представлять. Мне представляется что в качестве подобной защиты от пропадания нуля грамотней использовать не самовосстанавливающее устройство. Даже простой расцепитель на вводной автомат низкого/высокого типа РММ47 выглядит предпочтительней. Ведь после события аварийного отключения к щиту должен подойти человек и определить причину и ВРУЧНУЮ подать напряжение. Или как второй вариант, устройство авт. восстановления питания должно быть поумнее, не как в популярных РН. Оно должно протестировать каждую фазу с определением наличия нуля и затем уже включить подачу. При этом я понимаю электриков которые любят самовосстанавливающие устройства, ну не ездить же за 100км к клиенту чтоб щелкнуть выключателем. Но все же по моему мнению использование РН в 3-фазных щитах не обеспечивает защиту эл.техники. Что вы думаете по этому поводу? |
![]() |
|
![]() |
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Да, вот ещё: нельзя рассматривать три реле как схему звезды с искусственной нейтралью, так каки их обмотки (цепи измерения напряжения) должны быть подключены не только к трём проводам фаз, но и к общему нулевому проводу группы домов, оставшейся ЗА точкой обрыва нулевого провода ВЛ. Крайне маловероятно, что никаких потребителей на аварийном участке ВЛ не останется (Если только Ваш дом не питается от концевой опоры ). Значит, перекос будет обеспечен до устранения аварии. И повторное включение в реальных условиях будет невозможно. Если же Ваш дом запитан от концевой опоры, и ноль отгорел прямо перед Вами, на этот случай придётся держать постоянную "паразитную" нагрузку, рассчитанную на 400 вольт, перед отключающим аппаратом: 1 ватт - в фазе A, 3 ватта - в фазе B, 7 ватт - в фазе C. (Цифры - "с потолка".) Средняя точка соединяется со средней точкой реле и обеспечивает перекос, предотвращающий повторное включение до устранения аварии.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 17:23 |
|
![]() |