Устройства защиты от отгорания нуля в 3-фазн сети , Устройства защиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Устройства защиты от отгорания нуля в 3-фазн сети , Устройства защиты |
15.10.2020, 19:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.10.2020 Пользователь №: 57756 |
Вопрос к электротехникам. Монтирую себе 3-фазн вводной щит в доме. Щит учета на столбе уже принят. Наиболее популярный вариант у электриков это ставить на вводе после вводного автомата (или рубильника) реле напряжения которые отключат нагрузку при превыш/заниж входного напряжения и сами подключат при его восстановлении.
Но если проанализировать процесс то появляются нюансы. Допустим пропал ноль и как правило это произойдет когда все только ушли из дома. Из-за наравномерно подключенных нагрузок произойдет перекос фаз в один из углов треугольника и все три реле отключат фазы от нагрузок, т.к. одно реле зафиксирует превышение напряжения а два других занижение. Все чинно и красиво. Но.... После этого отключения у нас получилась такая схема: приходящие 3 фазы подключены на нагрузку из трех РН (их внутренние сопротивления) подключенных по схеме звезды и т.к. предполагая что все три РН одинаковые то искусственный ноль будет в центре треугольника и все реле зафиксируют нормальные напряжения (скажем, 230в). Через некоторое время они опять подключают все нагрузки к фазам и все уходит в бесконечный цикл. Что будет с домовой техникой можно даже не представлять. Мне представляется что в качестве подобной защиты от пропадания нуля грамотней использовать не самовосстанавливающее устройство. Даже простой расцепитель на вводной автомат низкого/высокого типа РММ47 выглядит предпочтительней. Ведь после события аварийного отключения к щиту должен подойти человек и определить причину и ВРУЧНУЮ подать напряжение. Или как второй вариант, устройство авт. восстановления питания должно быть поумнее, не как в популярных РН. Оно должно протестировать каждую фазу с определением наличия нуля и затем уже включить подачу. При этом я понимаю электриков которые любят самовосстанавливающие устройства, ну не ездить же за 100км к клиенту чтоб щелкнуть выключателем. Но все же по моему мнению использование РН в 3-фазных щитах не обеспечивает защиту эл.техники. Что вы думаете по этому поводу? |
|
|
Гость сочувствующий Может здесь найдёте ответы на свои вопросы: //elec... 15.10.2020, 20:30
le0 Спасибо за ссылку, но 3-фазные реле это как 3 одно... 15.10.2020, 20:51
rosck Есть реле, где функцию автоматического повторного ... 15.10.2020, 21:34
le0 RKF 2S Ему еще контактор требуется. Громоздко и н... 15.10.2020, 22:14
eugevict Цитата(le0 @ 15.10.2020, 22:14) Ему еще к... 16.10.2020, 0:53
le0 Цитата(eugevict @ 16.10.2020, 1:53) Т.е. ... 16.10.2020, 1:36
ZavGar А повторно заземлить нуль в своем доме? И отключат... 16.10.2020, 10:06
le0 В дом приходит PEN а ПУЭ запрещает его коммутирова... 16.10.2020, 12:27
ZavGar На мой взгляд, если некий четырехполюсный контакто... 16.10.2020, 13:35
Dimka1 Цитата(le0 @ 16.10.2020, 12:27) Однако мо... 16.10.2020, 15:02
Ixtim Цитата(le0 @ 15.10.2020, 19:59) ...Что вы... 16.10.2020, 15:24
le0 Делаю себе. Сети свежие.
Тогда такой вопрос: вводн... 16.10.2020, 15:44
ZavGar Да, вот ещё: нельзя рассматривать три реле как сх... 16.10.2020, 15:56
le0 Цитата(ZavGar @ 16.10.2020, 16:56) Да, во... 16.10.2020, 16:17
ZavGar Про симметричность звезды из трёх одинаковых реле... 16.10.2020, 20:01
le0 Цитата(ZavGar @ 16.10.2020, 21:01) Потому... 16.10.2020, 20:35
Олега Цитата(le0 @ 16.10.2020, 20:35) ..(а може... 16.10.2020, 23:27
le0 Жаба задушит. К нему ж еще + стоимость контакторов... 17.10.2020, 0:30
Олега Цитата(le0 @ 17.10.2020, 0:30) Жаба задуш... 17.10.2020, 7:44
Dimka1 Цитата(le0 @ 17.10.2020, 0:30) Жаба задуш... 17.10.2020, 10:38
le0 Цитата(Dimka1 @ 17.10.2020, 11:38) В Росс... 17.10.2020, 11:12
Dimka1 Цитата(le0 @ 17.10.2020, 11:12) Я всю жиз... 17.10.2020, 11:49
-Mike- Цитата(le0 @ 15.10.2020, 22:59) Наиболее ... 17.10.2020, 5:26
le0 Dimka1, полностью с вами согласен. Я занимаюсь сла... 17.10.2020, 12:02
Олега Цитата(le0 @ 17.10.2020, 12:02) Ничего не... 17.10.2020, 12:12
le0 Цитата(Олега @ 17.10.2020, 13:12) Забудь ... 17.10.2020, 13:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 7:11 |
|
|
|
|