Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Тепловое реле для двигателя , Помогите подобрать номинал |
14.10.2020, 19:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.8.2020 Пользователь №: 57560 |
Здравствуйте, помогите выбрать тепловое реле для защиты электродвигателя данные двигателя :АИР 160М4 (380v/ 35.41A / 18.5 кВт/cos f 0.89). Используется: Автомат 100 А ,Пускатель КМИ-46512/ 230 _65А. Пусковой ток двигателя 90А на фазу(измеряли таковыми клещами). Какого номинала нужно тепловое реле?.
|
|
|
![]() |
15.10.2020, 19:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
| Гость_Гость_dalacom_*_* |
15.10.2020, 19:46
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
dalacom Тепловое реле для двигателя 14.10.2020, 19:23
ЛЕША При лёгком пуске (быстром), пусковой ток не оказыв... 15.10.2020, 6:01
Гость_dalacom_* Цитата(ЛЕША @ 15.10.2020, 6:01) По катало... 15.10.2020, 6:38
Гость_ффф_* какой автомат стоит ?
Тип . Есть ли у него тепло... 15.10.2020, 16:51
Гость_ффф_* Почему выбран автомат с завышенной уставкой ( 100A... 15.10.2020, 16:54
Гость_dalacom_* Цитата(Гость_ффф_* @ 15.10.2020, 16:54) П... 15.10.2020, 17:01
Гость_dalacom_* Автомат iek 3 полюсной 100А. Характ.C 15.10.2020, 16:57
Гость_ффф_* выкиньте его
Пускатель ПРК64-80 In=80A Ir=56-80A ... 15.10.2020, 17:21
dalacom Двигатель на 380v подключения треугольник L1 L2 L3... 15.10.2020, 19:51
ЛЕША Смотрите, номинальный ток АД 35,4А ТР начинается о... 16.10.2020, 6:08
Гость_dalacom_* Всем Большое Спасибо. Хорошего Вам дня. 16.10.2020, 7:02
zendo057 Ставте тепловое 40А 16.10.2020, 11:21![]() ![]() ![]() |
|