Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Дифференциальный автомат , Подключение

Henadz
сообщение 14.10.2020, 22:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.10.2020
Пользователь №: 57752



Нужен совет по подключению дифференциального автомата. В ванной комнате установили натяжной потолок, дополнительно внутри ванной устанавливаю розетку для возможности пользования феном и другими электроприборами. На щитке квартиры дифференциальный автомат не работает. Хочу защитить в ванной розетку, а также потолок, так как в нем установлены светильники ( считаю что хоть и маловероятно, но все таки возможно замыкание через человека, если дотронется до мокрого потолка и через светильник пройдёт ток). Набросал от руки разводку от распределительной коробки и блока розетка- выключатель. На рисунке указал цифрами 1 и 2 планируемые (на мой непрофессиональный взгляд )к установке дифавтоматы. Достаточно ли установка дифавтомата в точке 1, или же необходимо установить и в точку 2, чтобы защититься от замыкания на человека и от розетки и от потолка. Если я не прав, прошу подсказать или посоветовать другое решение. Заранее спасибо.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Henadz
сообщение 15.10.2020, 11:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.10.2020
Пользователь №: 57752



А дифы оба оставлять так как на рисунке, или для моих целей ( защита доп. розетки и светильника в ванной) достаточно дифа под номером 1? Просто есть постороннее мнение, что диф под номером 1 не будет работать при такой установке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Henadz   Дифференциальный автомат   14.10.2020, 22:08
- - Электромонтёр   Вы добавочную розетку с наружной стены планирует т...   15.10.2020, 8:48
- - Henadz   Да, со стены коридора дополнительная розетка пойдё...   15.10.2020, 9:45
- - Электромонтёр   А земли у вас нету? Почему она обрывисто нарисован...   15.10.2020, 9:53
- - Henadz   Это просто рисунок от руки, просто для себя обозна...   15.10.2020, 10:07
- - Электромонтёр   Ну тогда всё нормально.   15.10.2020, 10:54
- - Henadz   А дифы оба оставлять так как на рисунке, или для м...   15.10.2020, 11:17
|- - Eugenio59   Цитата(Henadz @ 15.10.2020, 18:17) Просто...   15.10.2020, 12:24
- - arakl   Работать диф не будет в точке 1. Согласно вашей сх...   15.10.2020, 12:29
- - Henadz   Если я правильно понимаю, «0» на освещение в ванно...   15.10.2020, 13:23
|- - Eugenio59   Цитата(Henadz @ 15.10.2020, 20:23) Тогда ...   15.10.2020, 13:54
- - Henadz   Большое спасибо за совет! В таком случае придё...   15.10.2020, 14:26
|- - Eugenio59   Цитата(Henadz @ 15.10.2020, 21:26) Насчёт...   15.10.2020, 14:56
|- - Henadz   Цитата(Eugenio59 @ 15.10.2020, 12:56) От ...   15.10.2020, 18:47
- - Гость сочувствующий   Цитата(Henadz @ 14.10.2020, 22:08) ... На...   15.10.2020, 15:00
|- - Henadz   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.10.2020, 14...   15.10.2020, 17:12
- - Электромонтёр   Eugenio59 респект.Я когда увидел такие кресты разб...   15.10.2020, 16:12
- - Eugenio59   Вы все правильно рассуждаете. Предлагаю купить кле...   16.10.2020, 11:45
- - Henadz   Цитата(Eugenio59 @ 16.10.2020, 10:45) Вы ...   16.10.2020, 13:49
- - Eugenio59   Цитата(Henadz @ 16.10.2020, 20:49) А клем...   16.10.2020, 14:04