Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Преобразователь частоты для взрывозащищенного насоса , Ищу решение

Dimich-krutan
сообщение 14.10.2020, 15:24
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Доброго дня!
Задача обеспечить частотное управление взрывозащищенным насосом мощностью 30кВт.
Вопрос где разместить преобразователь частоты?
1) рядом с насосом, тогда требуется взрывозащищенное исполнение, не нашел вариантов ПЧ на 30кВт в взрывозащищенном исполнении;
2) в здании на расстоянием 200м от насоса, непонятно допустима ли такое расстояние до ПЧ-?
Подскажите оптимальное решение по размещению ПЧ, у кого был практический опыт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ww_*
сообщение 14.10.2020, 17:41
Сообщение #2





Гости






Рекомендации по выбору длин кабелей, соединяющих частотный преобразователь и электрический двигатель

ATV212: максимальная длина кабеля ПЧ-двигатель
Дата публикации: 04 июня 2020

Для ATV212H075N4 ... ATV212HD15N4:
***********************************************************
1- Максимальная длина экранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
Максимальная длина кабеля 25 м без дросселя и 100 м с дросселем (класс электромагнитной совместимости (ЭМС): нет соответствия).
Если нужно обеспечить класс ЭМС: максимальная длина экранированного кабеля 20 м без дросселя (класс ЭМС: Category C3).

2- Максимальная длина НЕэкранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
50 м без дросселя двигателя и 150 м с дросселем двигателя (класс ЭМС: нет соответствия).

Для ATV212HD18N4 ...ATV212HD45N4:
***********************************************************
1- Максимальная длина экранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
Максимальная длина кабеля 25 м без дросселя и 150 м с дросселем (класс электромагнитной совместимости: нет соответствия).
Если нужно обеспечить класс ЭМС: максимальная длина экранированного кабеля 20 м без дросселя (класс ЭМС: Category C3).

2- Максимальная длина НЕэкранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
50 м без дросселя двигателя и 300 м с дросселем двигателя (класс ЭМС: нет соответствия).


Для ATV212HD55N4 ...ATV212HD75N4:
***********************************************************
1- Максимальная длина экранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
Максимальная длина кабеля 25 м без дросселя и 150 м с дросселем (класс электромагнитной совместимости (ЭМС): нет соответствия).
Если нужно обеспечить класс ЭМС: максимальная длина экранированного кабеля 100 м без дросселя (класс ЭМС: Category C3).

2- Максимальная длина НЕэкранированного кабеля, без выходного фильтра/ с выходным фильтром (дроссель двигателя)
50 м без дросселя двигателя и 300 м с дросселем двигателя (класс ЭМС: нет соответствия).

Комментарии:

По использованию экранированного кабеля:
1) SE не предъявляет требования по использованию экранированного (бронированного) кабеля ПЧ-двигатель.
2) Необходимость применения экранированного (бронированного) кабеля ПЧ-двигатель обусловлена технологией (взрывоопасная атмосфера, например) или требованиями по ЭМС (рядом высокочувствительное оборудование).

По ЭМС:
если нужно обеспечить класс ЭМС выше чем Category C3, то нужно использовать дополнительный фильтр ЭМС.
См. Каталог

стр.26
Вернуться в начало страницы