Доброго дня!
Задача обеспечить частотное управление взрывозащищенным насосом мощностью 30кВт. Вопрос где разместить преобразователь частоты? 1) рядом с насосом, тогда требуется взрывозащищенное исполнение, не нашел вариантов ПЧ на 30кВт в взрывозащищенном исполнении; 2) в здании на расстоянием 200м от насоса, непонятно допустима ли такое расстояние до ПЧ-? Подскажите оптимальное решение по размещению ПЧ, у кого был практический опыт? |
|
|
![]() |
14.10.2020, 16:33
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ACS850. Мощности от киловатта до сотен. Длины как раз по кабелю около 200 метров. Только не насосы. Рольганги, шлеппера, кантователи и прочая металлургическая хрень. Сечения завышены конечно знатно. На двигатель 2 кВт сечение 4 или 6 квадратов
Ну и на каждом приводе по дросселю на выходе Dimich-krutan, Так получается вы проектант? То есть я, простой монтеришка на железоделательной фабрике консультирую проектанта? Не кажется ли вам это несколько неуместным? -------------------- |
|
|
14.10.2020, 17:30
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Dimich-krutan, Так получается вы проектант? То есть я, простой монтеришка на железоделательной фабрике консультирую проектанта? Не кажется ли вам это несколько неуместным? куда катится этот мир.. рука-лицо.. -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Dimich-krutan Преобразователь частоты для взрывозащищенного насоса 14.10.2020, 15:24
Костян челябинский Цитата(Dimich-krutan @ 14.10.2020, 17... 14.10.2020, 15:30
Dimich-krutan Цитата(Костян челябинский @ 14.10.2020, 15... 14.10.2020, 16:11
Ixtim Цитата(Dimich-krutan @ 14.10.2020, 16... 14.10.2020, 15:34
Dimich-krutan Цитата(Ixtim @ 14.10.2020, 15:34) проект ... 14.10.2020, 15:59
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 14.10.2020, 15... 14.10.2020, 16:08
Dimich-krutan Цитата(Костян челябинский @ 14.10.2020, 16... 14.10.2020, 17:32
с2н5он Цитата(Dimich-krutan @ 14.10.2020, 15... 14.10.2020, 17:16
ww Рекомендации по выбору длин кабелей, соединяющих ч... 14.10.2020, 17:41
чукча Цитата(Dimich-krutan @ 14.10.2020, 16... 14.10.2020, 21:18
Dimich-krutan Цитата(чукча @ 14.10.2020, 21:18) Насколь... 15.10.2020, 8:45![]() ![]() ![]() |
|