Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

бьет током в ванной

Гость_Очередной чайник_*
сообщение 7.10.2020, 15:16
Сообщение #1





Гости






Доброго всем времени суток.

Опишу ситуацию, постараюсь кратко.
В прошлом году приобретена квартира. Дом стары, 2 этажа, проводка двужильная, заземления нет.
Через пару дней выяснилось, что в ванной бьет током. Купаться невозможно. вернее, потенциал на кране в кухне тоже есть, но там полы ламинат.
Замеры (обычным мультимером) показали:
разница потенциалов ноль - смеситель - до 30В, земля (газ.труба) - смеситель - до 15В ( в моменты, когда током не било, напряжение здесь показывало 0В)
С участием УК сделано: уравнивание потенциалов (металлический ввод воды в квартиру, смесители, ванна, мет.мойка на кухне подключены медным проводом к шине), от шины провод к самодельному контуру на улице - уголок и два штыря по 1,5 м, закопанные в землю. Толку нет.
После долгих плясок с бубнами выяснено, что при отключении автомата у соседей этажом выше (не надо мной, а по диагонали), напряжение у меня пропадает. Приехал электрик из УК и, решив, что у соседей пробивает изоляция фазного провода, поменял им на вводе фазу и ноль.
Меня три недели током не било. НО. На днях, решив искупаться, когда открыла кран, меня опять начало бить током. Не так сильно, но приятного, поверьте, мало, особенно, когда есть ранки. Померив напряжение смеситель - газ труба, показало 3В.
Я опять к соседям. Их автомат отключаем - все пропадает. Включаем - опять появляется. Они на меня с наездом, что после того, как электрик поменял фазу с нулем, у них перестал выключаться свет в одной из комнат.
Дело осложняется тем, что это квартиранты, им вообще на все плевать: у нас не бьет, нам по фиг. А хозяйка живет не за одну тыс.км. И номер ее телефона мне дать отказались.
Сегодня звонила в УК, описала опять проблему. Обещали приехать, но что они там смогут сделать.... электрик там далеко не профи. (искала, искала я других электриков. Приедут, плечами пожмут и уезжают. И в ГЖИ тоже писала, им по фиг абсолютно. И в Энергосбыт писала, им тоже все равно)
Собственно, вопрос: что делать? И почему при смене фазы на ноль перестал работать выключатель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
sasha4312
сообщение 8.10.2020, 10:25
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 679
Регистрация: 22.4.2016
Пользователь №: 49032



В свое время, у меня была похожая ситуация. Женщину в душе било током. Я измерил напряжение на смесителе, опустив один конец от вольтметра в сливное отверстие, в воду. Получилось порядка 5 вольт. Разобрал проводку в щитке, и все стало ОКЕЙ, но в Вашем случае, из-за соседей, это сделать проблемно.
Я бы посоветовал присоединить к Вашей, типа - Дополнительной Уравнивающей Системе Потенциалов, кроме ванны с помощью хомутов сливные трубы, трубы подходящие к смесителю (если смеситель на приличном расстоянии от места присоединения труб к вашей системе ДСУП) и, если это возможно, арматуру в полу, а заземлитель отключить.

Заземлитель положено делать на вводе в здание, а так, токи утечки в здании, все текут через вашу квартиру и создают на металлических конструкциях дополнительную разность потенциала. И чем лучше заземлитель, меньше его сопротивление растекания, тем больше ток и больше разность потенциалов.

И не подключать ее, ДСУП Вашу к нулю в щитке! Это опасно! Мало-ли что взбредет электрику поменявшему ноль с фазой? Да и не положено!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 8.10.2020, 10:57
Сообщение #3





Гости






Цитата(sasha4312 @ 8.10.2020, 10:25) *
В свое время, у меня была похожая ситуация. Женщину в душе било током. Я измерил напряжение на смесителе, опустив один конец от вольтметра в сливное отверстие, в воду. Получилось порядка 5 вольт. Разобрал проводку в щитке, и все стало ОКЕЙ, но в Вашем случае, из-за соседей, это сделать проблемно.
Я бы посоветовал присоединить к Вашей, типа - Дополнительной Уравнивающей Системе Потенциалов, кроме ванны с помощью хомутов сливные трубы, трубы подходящие к смесителю (если смеситель на приличном расстоянии от места присоединения труб к вашей системе ДСУП) и, если это возможно, арматуру в полу, а заземлитель отключить.

Заземлитель положено делать на вводе в здание, а так, токи утечки в здании, все текут через вашу квартиру и создают на металлических конструкциях дополнительную разность потенциала. И чем лучше заземлитель, меньше его сопротивление растекания, тем больше ток и больше разность потенциалов.

И не подключать ее, ДСУП Вашу к нулю в щитке! Это опасно! Мало-ли что взбредет электрику поменявшему ноль с фазой? Да и не положено!

К нашей типа ДСУП подключены: ввод металлический трубы в квартиру, трубы, подходящие к смесителю в ванной, смесителю на кухне, мойка на кухне. Сливы, к сожалению, везде пластик. Электроприборы и розетки НЕ подключены. К арматуре в полу нет возможности подключиться. Где ее там искать? И я не поняла - арматуру зачем? Если это тот же заземлитель, то ситуация не изменится.
К нулю ДСУП подключать не буду, последствия осознаю. Но электрики, через одного это советуют делать. Блин, как так-то???
Т.е тем, что сделали свой контур, получается, сделали еще хуже?
К н
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.10.2020, 12:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 10:57) *
К нулю ДСУП подключать не буду, последствия осознаю. Но электрики, через одного это советуют делать. Блин, как так-то???
Т.е тем, что сделали свой контур, получается, сделали еще хуже?
На пальцах. Газовая труба где-то в здании имеет контакт с зануленными трубами (коробами и т.п.) электропроводки. Т.е. на газовом кране потенциал нулевого проводника (не обязательно "0"). С другой стороны вы собственными руками затягиваете проводник от стороннего заземлителя, не связанного с нулевым проводником в здании, подключаете к мет.корыту и садитесь в заземленное корыто голой попой. Не знаю зачем, но тянетесь рукой к газовому крану и получаете удовольствие.. Неужели не понятно, что это "еще хуже"..
Последствия ДСУП при отсутствующей ОСУП (основной) могут быть другие, если подходить к её обустройству неосознанно.


Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 11:55) *
дом 1984 года.
Понятненько.. до 6 ПУЭ опасность двухпроводки уже осознавали, НО "до освоения промышленностью" допускали отсутствие защитного проводника.


Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 11:01) *
Именно так и есть, у меня между краном и ванной "0". А вот между краном и газ.трубой (которую считаю землей) - те самые Вольты. Если не так, поправьте, как правильно измерить потенциал на водяной трубе (кране) - между трубой и чем?
Еще раз. Интересна именно разница потенциалов. То, что вы считаете "землей" может ей не являться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 9.10.2020, 8:45
Сообщение #5





Гости






Цитата(Олега @ 8.10.2020, 12:31) *
Еще раз. Интересна именно разница потенциалов. То, что вы считаете "землей" может ей не являться.

Тут появились новые данные. Вчера опять был электрик, ковырялся в квартире-виновнике. Разобраться, почему у них свет перестал выключаться - не разобрался. И вернул все на фиг назад, ну т.е. ноль с фазой опять местами поменял.
А у меня теперь опять не по-детски фигачит током.
Я все про разницу потенциалов.
Долгими плясками с вольтметром, уже просто эмпирически было выявлено, что когда током не бьет, то разница потенциалов газ.труба - кран(на кухне) =0, когда появляется потенциал на водяной трубе, то там же напряжение становится 15В.
В ванной я ставила контрольку: то бишь вилка с одним штырьком - в розетку на "0", потом диод, от него крокодилом на кран. Когда все ок, то диод светится тускло, напряжение от 0,9В до 8В. Когда начинается "электрическая атака", то диод горит очень ярко, напряжение "ноль" - кран - до 30В.
Вчера, пришла с работы, измерила на кухне - по нулям. В ванной подключила контрольку. Буквально через час - диод ярко светится. Измерения показали почти те же цифры в тех же местах.
Потом я отключаю от шины СУП провод заземления, который ведет к контуру(советовали же контур заземления отключить).
И получаю замеры:
газ.труба - кран - 15,4В
"ноль" - кран - 26,4 В (это же было и при подключенном заземлении)
ноль - фаза - 214В
фаза - земля"(провод, идущий к контуру) - 231В
ноль - земля - 26,2В
И вот тут я вообще ничего не понимаю....
Звоню в управляйку. обещают сегодня опять приехать.
Требую акт проверки и отключение данной квартиры от электричества. Начинают мямлить про то, что сначала предписание владельцу должны выслать а потом может быть, но это им еще надо проверить, как это сделать юридически правильно и надо с ТНС Энерго все это обсудить и т.д. Разговор не конструктивен абсолютно.
Господи, куда еще бежать-то...
ГЖИ, кстати, на мои жалобы дала ответ в духе: а что вы хотите, дом старый, без заземления, бить током может откуда угодно, а капремонт ваших энергосетей назначен на 2037(!!!!) год, делайте, что хотите, живите, как хотите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.10.2020, 9:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 8:45) *
Требую акт проверки и отключение данной квартиры от электричества. Начинают мямлить про то, что сначала предписание владельцу должны выслать а потом может быть, но это им еще надо проверить, как это сделать юридически правильно и надо с ТНС Энерго все это обсудить и т.д. Разговор не конструктивен абсолютно.
Господи, куда еще бежать-то...
ГЖИ, кстати, на мои жалобы дала ответ в духе: а что вы хотите, дом старый, без заземления, бить током может откуда угодно, а капремонт ваших энергосетей назначен на 2037(!!!!) год, делайте, что хотите, живите, как хотите.
Письменные заявления (в том числе с требованиями составления Актов) почему не регистрируете ? не высылаете заказные письма (в том числе в органы власти ?
В прокуратуру вам далеко идти? Оставьте покуда свои замеры, сделайте дело.

Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 9:49) *
1.7.110 пункт вроде.
Вроде - там запрещается использовать в качестве заземлителей, т.е. официально назначить заземлителем нельзя, а включать систему уравнивания нужно.
Интересно, что и новенькое ПУЭ в ход пошло icon_cool.gif


Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 9:49) *
фланец еа вводе газовщики ставят.
Бывает, с коррозией борются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Очередной чайник   бьет током в ванной   7.10.2020, 15:16
- - lancer815   Контур сделан плохо. Двух штырей мало. Нужно вбить...   7.10.2020, 16:02
|- - Очередной чайник   Цитата(lancer815 @ 7.10.2020, 16:02) Конт...   8.10.2020, 8:27
- - Gorshkoff   Цитата(Очередной чайник @ 7.10.2020, 15:1...   7.10.2020, 16:18
|- - Очередной чайник   Цитата(Gorshkoff @ 7.10.2020, 16:18) Т.к....   8.10.2020, 8:50
- - Dimka1   Цитата(Очередной чайник @ 7.10.2020, 15:1...   7.10.2020, 16:33
|- - Очередной чайник   Цитата(Dimka1 @ 7.10.2020, 16:33) Всё мог...   8.10.2020, 8:31
- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 7.10.2020, 15:1...   7.10.2020, 17:16
|- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 7.10.2020, 17:16) Не вижу ...   8.10.2020, 8:32
|- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 8:32...   8.10.2020, 9:37
|- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 9:22) В вашем д...   8.10.2020, 9:40
|- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 9:37) "Заз...   8.10.2020, 9:47
||- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 9:47...   8.10.2020, 10:32
|||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 10:32) Тогда о ...   8.10.2020, 10:44
|||- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 10:4...   8.10.2020, 11:42
|||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 11:42) Я отвеча...   8.10.2020, 11:55
||- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 9:47...   8.10.2020, 10:47
||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 10:47) Потенциа...   8.10.2020, 11:01
|- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 9:37) Однако эл...   8.10.2020, 9:52
- - lancer815   "Меня три недели током не било. НО. На днях, ...   7.10.2020, 17:49
|- - Очередной чайник   Цитата(lancer815 @ 7.10.2020, 17:49) ...   8.10.2020, 8:37
|- - Очередной чайник   Цитата(lancer815 @ 7.10.2020, 17:49) от 3...   8.10.2020, 8:47
|- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 8:47...   8.10.2020, 10:19
|- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 10:19) Потенциа...   8.10.2020, 10:39
|- - -Mike-   Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 13:3...   8.10.2020, 10:54
|- - Очередной чайник   Цитата(-Mike- @ 8.10.2020, 10:5...   8.10.2020, 11:13
- - Олега   Lancer815, так как там с нормой, в каком нормативе...   7.10.2020, 18:49
- - Roman D   В моей хате 40-летней давности корпус ванны соедин...   7.10.2020, 19:19
- - Олега   Оно и раньше уравниванием потенциалов называлось, ...   7.10.2020, 19:30
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 7.10.2020, 18:30) Оно и ра...   7.10.2020, 20:33
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 7.10.2020, 20:33) А у ТС...   7.10.2020, 22:17
- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 7.10.2020, 15:1...   8.10.2020, 8:36
- - sasha4312   В свое время, у меня была похожая ситуация. Женщин...   8.10.2020, 10:25
|- - Очередной чайник   Цитата(sasha4312 @ 8.10.2020, 10:25) В св...   8.10.2020, 10:57
|- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 10:5...   8.10.2020, 12:31
|- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 12:31) На пальц...   8.10.2020, 13:44
||- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 13:4...   8.10.2020, 14:33
||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 14:33) Между вс...   8.10.2020, 15:57
||- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 8.10.2020, 15:5...   8.10.2020, 16:07
||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 16:07) И пусть ...   9.10.2020, 8:08
||- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 8:08...   9.10.2020, 9:41
||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 9:41) Если вам ...   9.10.2020, 10:38
||- - Roman D   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 10:3...   9.10.2020, 10:44
|||- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 10:44) Когда ...   9.10.2020, 10:52
||||- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 10:49) Где встр...   9.10.2020, 10:52
||||- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 10:52) Ну уж ...   9.10.2020, 11:26
||||- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 11:26) Уравнива...   9.10.2020, 11:32
||||- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 11:32) На вво...   9.10.2020, 11:41
|||||- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 11:41) Роман, е...   9.10.2020, 11:54
|||||- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 11:54) Понятн...   9.10.2020, 12:49
|||||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 12:49) Вот пуст...   9.10.2020, 13:33
||||||- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 13:3...   9.10.2020, 14:00
||||||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 14:00) Потому в...   9.10.2020, 14:07
|||||- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 11:49) Вот пуст...   9.10.2020, 13:43
|||||- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 13:43) ДСУП н...   9.10.2020, 14:16
||||||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 14:16) Это я то...   9.10.2020, 14:27
|||||- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 13:43) При чё...   9.10.2020, 14:44
||||- - Очередной чайник   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 11:32) На вво...   9.10.2020, 11:44
||||- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 11:4...   9.10.2020, 11:58
|||||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 11:58) Далеко л...   9.10.2020, 12:12
||||- - Dimka1   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 11:4...   9.10.2020, 12:00
||||- - Очередной чайник   Цитата(Dimka1 @ 9.10.2020, 12:00) тоже не...   9.10.2020, 12:10
||||- - Roman D   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 12:1...   9.10.2020, 12:12
||||- - Dimka1   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 12:1...   9.10.2020, 17:32
|||- - Очередной чайник   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 10:44) Нет. К...   9.10.2020, 11:29
||- - Олега   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 9:41) * Если вам проблем...   9.10.2020, 10:46
||- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 10:46) [i][colo...   9.10.2020, 10:53
||- - Roman D   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 10:5...   9.10.2020, 11:04
||- - Очередной чайник   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 11:04) Как хо...   9.10.2020, 11:38
|- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 12:31) Еще раз....   8.10.2020, 13:48
|- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 8.10.2020, 12:31) Еще раз....   9.10.2020, 8:45
|- - Dimka1   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 8:45...   9.10.2020, 8:52
||- - Очередной чайник   Цитата(Dimka1 @ 9.10.2020, 8:52) Вот когд...   9.10.2020, 9:01
||- - Очередной чайник   Цитата(Dimka1 @ 9.10.2020, 8:52) Вот когд...   9.10.2020, 9:06
||- - Dimka1   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 9:06...   9.10.2020, 9:30
|- - Олега   Цитата(Очередной чайник @ 9.10.2020, 8:45...   9.10.2020, 9:59
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 8:59) но назнач...   9.10.2020, 10:07
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 10:07) Да нет...   9.10.2020, 10:13
|||- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 10:13) Мы сейча...   9.10.2020, 10:35
|||- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 10:35) Между ...   9.10.2020, 10:42
|||- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 10:42) Вот не н...   9.10.2020, 10:47
||- - Олега   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 10:07) У газо...   9.10.2020, 17:46
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 17:46) ... 542....   9.10.2020, 20:37
|- - Очередной чайник   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 9:59) Письменны...   9.10.2020, 10:34
- - Roman D   Йорш вашу меть! Газовую трубу не трогайте свои...   8.10.2020, 16:27
|- - Очередной чайник   Цитата(Roman D @ 8.10.2020, 16:27) Йорш в...   9.10.2020, 8:02
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 8.10.2020, 16:27) Благод...   9.10.2020, 8:40
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 7:40) И сантехн...   9.10.2020, 9:23
||- - Очередной чайник   Цитата(Roman D @ 9.10.2020, 9:23) Разница...   9.10.2020, 10:11
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 8.10.2020, 16:27) Никако...   9.10.2020, 9:19
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 8.10.2020, 16:27) Йорш в...   9.10.2020, 9:24
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 9.10.2020, 8:24) Что такое...   9.10.2020, 9:49
- - Олега   ПУЭ из виду и не упускалось. Но: 1. Роману ПУЭ вид...   9.10.2020, 22:18
- - Олега   Заглянул в редактируемый IEC 60364-4-41 Edition 5....   10.10.2020, 0:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 10.10.2020, 0:08) ... Мета...   10.10.2020, 9:23
- - Олега   "За.." это с какой стороны посмотреть ? ...   10.10.2020, 10:05
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 10.10.2020, 10:05) ... Име...   10.10.2020, 10:28
- - Roman D   Лучше скажите, чё ванна током бьётся?   10.10.2020, 14:20
- - Олега   Цитата(Roman D @ 10.10.2020, 14:20) Лучше...   10.10.2020, 14:55
- - Roman D   Цитата(Олега @ 10.10.2020, 14:55) При дол...   10.10.2020, 16:03
2 страниц V   1 2 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 6:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены