Высоковольтные контакторы , Отключают ли ток КЗ контакторы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Высоковольтные контакторы , Отключают ли ток КЗ контакторы. |
15.5.2008, 23:05
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 |
Вот очередной чайниковский вопрос возник:
Можно ли для защиты электродвигателя 280кВт и 6 кВ подключенного к с сборке из таких же двигателей установить только контакор с разъеденителем. Если сверпереходный ток КЗ (с учетом подпитки от машин переменного тока) меньше 4 кА ? то есть может ли он в этом случае заменить выключатель и предохранитель ? Движки необходимо коммутировать по 3-4 раза в сутки параметры контактора: http://www.kontakt-saratov.ru/produkt/vka/kontaktor/kvt10/ Обращает на себя внимание параметр номинальный ток отключения - 4000 А |
|
|
![]() |
17.5.2008, 0:28
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Движки необходимо коммутировать по 3-4 раза в сутки Посмотрите этот документ http://www.inpravo.ru/texts2/document2724/index.htm, там есть таблицы. Коммутационной способности Вам с головою хватит, если использовать обычные выключатели и нахрена так усложнять жизнь себе и другим, просто не вижу смысла! Сообщение отредактировал ВладимирР - 17.5.2008, 0:56 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
| Гость_Roman D_* |
17.5.2008, 9:33
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Посмотрите этот документ http://www.inpravo.ru/texts2/document2724/index.htm, там есть таблицы. Коммутационной способности Вам с головою хватит, если использовать обычные выключатели и нахрена так усложнять жизнь себе и другим, просто не вижу смысла! Во-первых, что такое "обычные выключатели"? И чем же они отличаются от саратовского "контактора"? Возможно, наличием встроенного ТТ? Не всегда. Установкой РЗиА? Далеко не всегда он а входит в комплект и не всегда она нужна в комплекте. В описании к ВВТЭ-10-12,5/630 написано :"может комплектоваться блоками токовых защит...", то есть в первоначальную цену не входит эта опция. Если снабдить "контактор" блоком защит и автоматики, например таким, то какая разница? Полагаю, что саратовские маркетологи сдуру поименовали свое изделие "контактор", чем внесли путаницу в ранимых умах энергериков, для которых контактор - это устройство для дистанционной коммутации до 1000 В с дугогасительной камерой: ![]() КТ6000 ![]() ![]() Пример: КВТ-10 и ВВТЭ-М-10. Ху из кто? |
|
|
Mishgun Высоковольтные контакторы 15.5.2008, 23:05
Roman D Цитата(Mishgun @ 15.5.2008, 23:05) Обраща... 16.5.2008, 7:29
Mishgun 1)Ресурс контактора по механической стойкости сост... 16.5.2008, 11:26
Roman D Цитата(Mishgun @ 16.5.2008, 11:26) 1)Ресу... 16.5.2008, 18:07
CTALKEP Контактор есть контактор это коммутация, в лучшем ... 16.5.2008, 23:16
mic61 Цитата(Roman D @ 17.5.2008, 8:33) ...
Пол... 17.5.2008, 13:03
Roman_D Цитата(mic61 @ 17.5.2008, 13:03) Нет, гос... 17.5.2008, 17:43
knes Вторчермет г. Новосибирска U3000v. двигатели, част... 17.5.2008, 18:42
mic61 Цитата(knes @ 17.5.2008, 17:42) Вторчерме... 17.5.2008, 23:30
Mishgun А можно двигатели подключать к небольшой отдельной... 27.5.2008, 9:51
CTALKEP Чет до сих пор понять не могу, зачем вам на 6кВ ну... 30.5.2008, 22:32
Roman_D Цитата(CTALKEP @ 30.5.2008, 22:32) Чет до... 31.5.2008, 16:50
Гость Цитата(Mishgun @ 15.5.2008, 23:05) Вот оч... 11.5.2011, 21:00![]() ![]() ![]() |
|