Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Высоковольтные контакторы , Отключают ли ток КЗ контакторы.

Mishgun
сообщение 15.5.2008, 23:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 10.8.2006
Из: Саратов
Пользователь №: 6371



Вот очередной чайниковский вопрос возник:
Можно ли для защиты электродвигателя 280кВт и 6 кВ подключенного к с сборке из таких же двигателей установить только контакор с разъеденителем. Если сверпереходный ток КЗ (с учетом подпитки от машин переменного тока) меньше 4 кА ? то есть может ли он в этом случае заменить выключатель и предохранитель ?
Движки необходимо коммутировать по 3-4 раза в сутки


параметры контактора:
http://www.kontakt-saratov.ru/produkt/vka/kontaktor/kvt10/
Обращает на себя внимание параметр номинальный ток отключения - 4000 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ВладимирР
сообщение 17.5.2008, 0:28
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(Mishgun @ 15.5.2008, 23:05) *
Движки необходимо коммутировать по 3-4 раза в сутки

Посмотрите этот документ http://www.inpravo.ru/texts2/document2724/index.htm, там есть таблицы. Коммутационной способности Вам с головою хватит, если использовать обычные выключатели и нахрена так усложнять жизнь себе и другим, просто не вижу смысла!

Сообщение отредактировал ВладимирР - 17.5.2008, 0:56


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mishgun   Высоковольтные контакторы   15.5.2008, 23:05
- - Roman D   Цитата(Mishgun @ 15.5.2008, 23:05) Обраща...   16.5.2008, 7:29
- - Mishgun   1)Ресурс контактора по механической стойкости сост...   16.5.2008, 11:26
|- - Roman D   Цитата(Mishgun @ 16.5.2008, 11:26) 1)Ресу...   16.5.2008, 18:07
- - CTALKEP   Контактор есть контактор это коммутация, в лучшем ...   16.5.2008, 23:16
- - ВладимирР   Цитата(Mishgun @ 15.5.2008, 23:05) Движки...   17.5.2008, 0:28
|- - Roman D   Цитата(ВладимирР @ 17.5.2008, 0:28) Посмо...   17.5.2008, 9:33
|- - mic61   Цитата(Roman D @ 17.5.2008, 8:33) ... Пол...   17.5.2008, 13:03
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 17.5.2008, 13:03) Нет, гос...   17.5.2008, 17:43
- - knes   Вторчермет г. Новосибирска U3000v. двигатели, част...   17.5.2008, 18:42
|- - mic61   Цитата(knes @ 17.5.2008, 17:42) Вторчерме...   17.5.2008, 23:30
- - Mishgun   А можно двигатели подключать к небольшой отдельной...   27.5.2008, 9:51
- - CTALKEP   Чет до сих пор понять не могу, зачем вам на 6кВ ну...   30.5.2008, 22:32
|- - Roman_D   Цитата(CTALKEP @ 30.5.2008, 22:32) Чет до...   31.5.2008, 16:50
- - Гость   Цитата(Mishgun @ 15.5.2008, 23:05) Вот оч...   11.5.2011, 21:00


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:17