![]() Высоковольтные контакторы , Отключают ли ток КЗ контакторы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Высоковольтные контакторы , Отключают ли ток КЗ контакторы. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 10.8.2006 Из: Саратов Пользователь №: 6371 ![]() |
Вот очередной чайниковский вопрос возник:
Можно ли для защиты электродвигателя 280кВт и 6 кВ подключенного к с сборке из таких же двигателей установить только контакор с разъеденителем. Если сверпереходный ток КЗ (с учетом подпитки от машин переменного тока) меньше 4 кА ? то есть может ли он в этом случае заменить выключатель и предохранитель ? Движки необходимо коммутировать по 3-4 раза в сутки параметры контактора: http://www.kontakt-saratov.ru/produkt/vka/kontaktor/kvt10/ Обращает на себя внимание параметр номинальный ток отключения - 4000 А |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Движки необходимо коммутировать по 3-4 раза в сутки Посмотрите этот документ http://www.inpravo.ru/texts2/document2724/index.htm, там есть таблицы. Коммутационной способности Вам с головою хватит, если использовать обычные выключатели и нахрена так усложнять жизнь себе и другим, просто не вижу смысла! Сообщение отредактировал ВладимирР - 17.5.2008, 0:56 -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 19:17 |
|
![]() |