Расчет тока КЗ , Помогите решить задачку

Гость_Ростик_*
сообщение 15.5.2008, 18:57
Сообщение #1





Гости






Уважаемые пользователи. Перерыл кучу литературы, но не нашел ничего путного. Итак задача состоит в следующем:
При расчете трехфазного тока КЗ на подстанции, на шинах высокого напряжения(110 кВ) значение аппереодической составляющей равно 100 кА. Существует ли другой метод расчетна это величины кроме Iпо=(Ес/Хрез)Iб где Iпо - Апереодическая составляющая трехфазного тока КЗ, Ес - ЭДС системы, Хрез - результирующее сопротивление, Iб - базисный ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Ростик_*
сообщение 16.5.2008, 23:27
Сообщение #2





Гости






Цитата
А у Вас это - учебный расчет или реальный?
Я в том смысле, что если это курсовая работа, то ограничить ТКЗ намного проще (меняем конфигурацию сети, или даже класс напряжения.)


Это дипломный расчет, на реальном объекте. преподаватель говорит надо как-то подругому расчитывать. но я честно не понимаю, если и подругому расчитать, токи то никуда не денутся)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 17.5.2008, 0:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Ростик @ 16.5.2008, 23:27) *
Это дипломный расчет, на реальном объекте. преподаватель говорит надо как-то подругому расчитывать. но я честно не понимаю, если и подругому расчитать, токи то никуда не денутся)

Интересно, что преподаватель имеет ввиду? Вобщем-то закон Ома - он и в Африке...
Ну, в реальных сетях считаются максимальный и минимальный режим. Предусматриваются мероприятия для ограничения ТКЗ уже на стадии проектирования узла. "Стандартный" набор - секционирование систем шин, применение трансформаторов с расщепленной обмоткой, в особо "тяжелых" случаях - автоматическое деление сети (с помощью делительной автоматики - локальной или межсистемной.)
100 кА по ВЛ 110 кВ - это не серьезно, даже если и есть такие выключатели(??!!), то отключать такой ток им не придется. При таком токе и опоры поплавятся. icon_surprised.gif icon_surprised.gif


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме