Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Расчет тока КЗ , Помогите решить задачку

Гость_Ростик_*
сообщение 15.5.2008, 18:57
Сообщение #1





Гости






Уважаемые пользователи. Перерыл кучу литературы, но не нашел ничего путного. Итак задача состоит в следующем:
При расчете трехфазного тока КЗ на подстанции, на шинах высокого напряжения(110 кВ) значение аппереодической составляющей равно 100 кА. Существует ли другой метод расчетна это величины кроме Iпо=(Ес/Хрез)Iб где Iпо - Апереодическая составляющая трехфазного тока КЗ, Ес - ЭДС системы, Хрез - результирующее сопротивление, Iб - базисный ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Ростик_*
сообщение 16.5.2008, 15:40
Сообщение #2





Гости






Цитата
А Вы не перепутали периодическую составляющую с апериодической? Iпо=(Ес/Хрез)Iб - это периодическая составляющая, причем в данной формуле Ес - фазная ЭДС, да? Может Вы корень из 3-х забыли, и поэтому у Вас получилась величина 100 кА (а, собственно, чем эта величина Вам не нравится?)


Да перепутал с переодической, спасибо за поправку. Да просто ударный ток тогда будет равен примерно 220 кА. Где же я найду выключатели под такие токи?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 16.5.2008, 17:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1561
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Ростик @ 16.5.2008, 14:40) *
Да перепутал с переодической, спасибо за поправку. Да просто ударный ток тогда будет равен примерно 220 кА. Где же я найду выключатели под такие токи?

Перепроверте расчет. Где-то у Вас не так. Если на ПС, на стороне 110 кВ - 100 кА, то сопротивление Системы - 0,66 Ом. Ну, если ПС питается от мощного узла (практически бесконечной мощности), и по нескольким (3...4) параллельным ВЛ 110 кВ, и длинна этих линий 1,5...2 км, то таки да. Надо сливать воду. А точнее думать об ограничении токов КЗ.
Извините за настырность, Вы не ответили - с корнем из 3-х все нормально?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 19:13
Rambler's Top100     