Расчет тока КЗ , Помогите решить задачку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет тока КЗ , Помогите решить задачку |
| Гость_Ростик_* |
15.5.2008, 18:57
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые пользователи. Перерыл кучу литературы, но не нашел ничего путного. Итак задача состоит в следующем:
При расчете трехфазного тока КЗ на подстанции, на шинах высокого напряжения(110 кВ) значение аппереодической составляющей равно 100 кА. Существует ли другой метод расчетна это величины кроме Iпо=(Ес/Хрез)Iб где Iпо - Апереодическая составляющая трехфазного тока КЗ, Ес - ЭДС системы, Хрез - результирующее сопротивление, Iб - базисный ток. |
|
|
![]() |
| Гость_Ростик_* |
16.5.2008, 15:40
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата А Вы не перепутали периодическую составляющую с апериодической? Iпо=(Ес/Хрез)Iб - это периодическая составляющая, причем в данной формуле Ес - фазная ЭДС, да? Может Вы корень из 3-х забыли, и поэтому у Вас получилась величина 100 кА (а, собственно, чем эта величина Вам не нравится?) Да перепутал с переодической, спасибо за поправку. Да просто ударный ток тогда будет равен примерно 220 кА. Где же я найду выключатели под такие токи? |
|
|
16.5.2008, 17:09
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1561 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Да перепутал с переодической, спасибо за поправку. Да просто ударный ток тогда будет равен примерно 220 кА. Где же я найду выключатели под такие токи? Перепроверте расчет. Где-то у Вас не так. Если на ПС, на стороне 110 кВ - 100 кА, то сопротивление Системы - 0,66 Ом. Ну, если ПС питается от мощного узла (практически бесконечной мощности), и по нескольким (3...4) параллельным ВЛ 110 кВ, и длинна этих линий 1,5...2 км, то таки да. Надо сливать воду. А точнее думать об ограничении токов КЗ. Извините за настырность, Вы не ответили - с корнем из 3-х все нормально? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
Ростик Расчет тока КЗ 15.5.2008, 18:57
mic61 Цитата(Ростик @ 15.5.2008, 18:57) Уважаем... 16.5.2008, 12:38
Ростик ЦитатаИзвините за настырность, Вы не ответили - с ... 16.5.2008, 19:59
mic61 Цитата(Ростик @ 16.5.2008, 19:59) Корень ... 16.5.2008, 20:56
Ростик ЦитатаА у Вас это - учебный расчет или реальный?
Я... 16.5.2008, 23:27
mic61 Цитата(Ростик @ 16.5.2008, 23:27) Это дип... 17.5.2008, 0:22
Ростик Цитата100 кА по ВЛ 110 кВ - это не серьезно, даже ... 17.5.2008, 11:12
mic61 Цитата(Ростик @ 17.5.2008, 11:12) Согласе... 17.5.2008, 12:07
Ростик Цитата(mic61)А по предложениям преподавателя сообщ... 20.5.2008, 17:22![]() ![]() ![]() |
|