Добрый день!
Приходится очень редко пользовыаться формулами да и со времён учёбы этот момент не дапонял. P= 1.73UI cosF Если подставляется в эту формулу ток(например 5А) , то подразумивается , что он дан для всех трёх фаз - одинаковый(т.е.по одной фазе 5А ,по второй 5А и по третей 5А)? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
ВладимирР!!!
***"Линейное напряжение в схеме "звезда" - это разность потенциалов между фазами (двумя линейными проводами), а фазное напряжение - разность потенциалов между нейтральным проводом и фазой (линейным проводом, каким-либо из трёх)!"""*** Уже говорил, что до лампочки, как соединены генераторы звездой или треугольником. Разница лишь в отсутствии нейтрали и дополнительными компенсирующими цепями, правда, треугольник это прошлый век. Линейное напряжение - это напряжение между фазами. Всё. С уважением Виктор. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 ![]() |
Цитата ...треугольник это прошлый век. Неужели, а как с трансформаторами (автотрансформаторами) обмотки которых соединены в "треугольник", как здесь быть! Это в основном касается напряжений 6-10 кВ – обмоток низшего напряжения силовых трансформаторов, которые дают напряжение в распределительную сеть! -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Неужели, а как с трансформаторами (автотрансформаторами) обмотки которых соединены в "треугольник", как здесь быть! Это в основном касается напряжений 6-10 кВ – обмоток низшего напряжения силовых трансформаторов, которые дают напряжение в распределительную сеть! Я в целом согласен с логикой Виктора. Провода питающих линий -всегда фазные (кроме нулевого в ВЛ и КЛ 0,4кВ), независимо от того в какую группу соединены обмотки источника питания. Какой ток течет в этих проводах определяется только группой соединения потребителя. Возьмем ВЛ(КЛ)-10кВ: обмотки источника всегда соединены в "треугольник"(почему,наверное знаете), а потребители на этой ВЛ(КЛ) -ТП-10/0,4, обмотки тр-ров в основном имеют группу соединения У/Ун-12. Какой ток течет в проводах, определяется только схемой соединения ТТ-10 на отходящем фидере 10кВ питающей ПС. ТТ-10 на фидерах ПС на 100% соединены в цепях сетчиков"звезду" и неполную "звезду". Если есть одиночное присоединение к фидеру со схемой соединения"треугольник"потребителя, как здесь быть? На ПС ТТ счетчиков собраны в "звезду", (гр. соединения ТТ РЗА определяется расчетами) у потребителя ТТ счетчиков собраны тоже в "звезду", ТТ РЗ собраны тоже в "звезду". Для опер.-ремонтного персонала ПС по проводам фидера текут фазные токи, ибо они не знают какую группу соединения имеет потребитель, им по фигу это по сути, а релейщики потребителя считают ,что в проводах текут "линейные" токи, ибо они снимают векторные диаграммы и анализируют их. Сообщение отредактировал Uran - 16.5.2008, 11:42 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |