сообщение 2.9.2020, 11:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 57608



Здравствуйте! Помогите советом коллеги, куда дальше копать.
Предыстория: двигатель мельницы ДАЗО4-400, 250 кВт, 6 кВ. При пуске отключился токовой отсечкой. Провели ВВИ пофазно 10 кВ, испытания выдержал, оммическое сопротивление по фазам одинаковое, замерил полное по фазам тоже одинаковое. Снова включили, работает токовая отсечка. Двигатель включали без механизма. Ротор переставляли на однотипный двигатель, двигатель пускается, ротор исправен. К релейке вопросов нет, тоже всё проверили и включали с этой ячейки однотипный двигатель.
Что может быть с двигателем??? По механике вращается легко, задиров в статоре нет, визуально всё целое. Осциллографировать процесс пуска и узнать пусковой ток нечем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 14.9.2020, 12:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Не понятно, в ВВИ что вошло. Возможно неисправность вовсе не в ЭД.
Считаю, необходимо проверить цепь начиная от ТТ на РТ, может быть и ТТ и кабель до ЭД.
Не забываем при этом, что нейтраль изолирована, может быть РТ реагирует на утечки, включая питающий кабель ЭД.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
As_ch
сообщение 16.9.2020, 4:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 57608



Цитата(gomed12 @ 14.9.2020, 12:39) *
Не понятно, в ВВИ что вошло.

Испытание пофазно обмоток эл.дв. относительно земли и между фазами. С РЗ всё впорядке - проверяли всё начиная от сопротивления изоляции.
Тем более с этой ячейки пускаем однотипный двигатель с механизмом и всё работает.
Остался вопрос почему вырос пусковой ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 16.9.2020, 4:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(As_ch @ 16.9.2020, 7:32) *
Остался вопрос почему вырос пусковой ток.

Пусковой ток может возрастать при механическом торможении ротора. По вашей информации здесь этого не наблюдается.
Следующая возможная причина - понижение магнитных свойств стали или к.з. в обмотках. Но опять же ток х.х. не увеличился? Значит - отпадает.

Сообщение отредактировал -Mike- - 16.9.2020, 5:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- As_ch   Асинхронный электродвигатель   2.9.2020, 11:24
- - Roman D   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 10:24) Осциллогр...   2.9.2020, 12:08
- - As_ch   Таких тоже нет в наличии, есть ретометр, зафиксиро...   2.9.2020, 12:23
|- - eugevict   Похоже на межфазное, подобное было, пришлось подни...   2.9.2020, 15:07
||- - As_ch   Сопротивление оммическое в норме и одинаковое по ф...   2.9.2020, 15:55
||- - Roman D   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 14:55) А что зна...   2.9.2020, 16:06
||- - eugevict   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 15:55) А что зна...   2.9.2020, 21:58
||- - prude   Цитата(eugevict @ 2.9.2020, 19:58) Можно ...   4.9.2020, 6:52
||- - Костян челябинский   Цитата(prude @ 4.9.2020, 8:52) Закон ома ...   4.9.2020, 7:04
|- - eugevict   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 12:23) Самое не ...   4.9.2020, 11:23
- - -Mike-   А может включить на пониженное напряжение и провер...   2.9.2020, 15:07
|- - Roman D   Цитата(-Mike- @ 2.9.2020, 15:07...   2.9.2020, 15:38
- - НИР   Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но...   3.9.2020, 8:45
|- - As_ch   - раз АД от мельницы, то может её раскручивают вме...   3.9.2020, 15:42
|- - eugevict   Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 15:42) Опыта вкл...   3.9.2020, 19:57
|- - НИР   Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 17:42) Вот здесь...   4.9.2020, 8:06
|- - As_ch   Причина не найдена! Подключили БМРЗ, загрубил...   11.9.2020, 11:28
- - НИР   Сколько раз пускали? Всегда такой такой ток,при др...   11.9.2020, 13:47
|- - As_ch   Цитата(НИР @ 11.9.2020, 13:47) Сколько ра...   11.9.2020, 16:20
- - gomed12   Не понятно, в ВВИ что вошло. Возможно неисправност...   14.9.2020, 12:39
|- - As_ch   Цитата(gomed12 @ 14.9.2020, 12:39) Не пон...   16.9.2020, 4:32
|- - -Mike-   Цитата(As_ch @ 16.9.2020, 7:32) Остался в...   16.9.2020, 4:58
|- - НИР   Цитата(-Mike- @ 16.9.2020, 6:58...   16.9.2020, 8:08
|- - As_ch   Цитата(НИР @ 16.9.2020, 8:08) Всегда дума...   16.9.2020, 8:37
|- - eugevict   А состояние ротора проверяли, на предмет обрывов с...   16.9.2020, 18:53
|- - As_ch   Цитата(eugevict @ 16.9.2020, 18:53) А сос...   17.9.2020, 10:37
|- - eugevict   Цитата(As_ch @ 17.9.2020, 10:37) Проверял...   18.9.2020, 1:55
- - gomed12   Скорее всего втихаря прошивает где-то межвитковое....   17.9.2020, 13:37