Короче, мне дали задание устроить сигнализацию при замыкании на землю "+" либо "-" сети постоянного тока на землю и дали схему (во вложении) Нужно, чтобы при замыкании "+" на землю срабатывало реле KL2, а при замыкании на землю "-" срабатывало реле KL1. При этом, если замыкание устранено, реле должны вернуться в исходное состояние. Схему собрали и выяснилось, что эта схема не работает, вернее работает некорректно. При первом включении, при ручном замыкании "+" на землю, срабатывает KL2, но при устранении замыкания, катушка не отпускает контакты из-за того, что катушка KL1 хоть и имеет очень большое сопротивление (порядка 30кОм), но это не обрыв, и ток течет через обе катушки, что с свою очередь не позволяет реле отпустить контакты. Реле KL1, KL2 - R4-2014-23-1220-WTLD RELPOL. Пока думаю над тем, чтобы сделать до обоих реле делитель напряжения на резисторах так, чтобы точно рассчитать напряжение притягивания и отпускания реле, но не уверен в том, что это будет работать. Ребята, помогите найти решение, чтобы эта схема заработала корректно.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 11.9.2020, 12:14
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11250
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(off.open @ 11.9.2020, 10:19) *
нет смысла городить схему с релюшками, если организована дифзащита.

Для постоянного тока? icon_wink.gif

Отключать-то, надеюсь, не обязательно при замыкании на землю?
Что за цепи? 110 (220)В цепей управления или что-то пострашнее? Реле-то на 220 DC. Напряжение отпускания у них примерно 1/10 номинала.

Проще в нашем случае купить электронное РКИ постоянного тока. Оно ещё и регулируется по чувствительности.

По-нормасу ещё лет сто назад делали контроль изоляции: два резистора и одно реле на предупредительную; а дальше - миллиамперметр с нулём посередине, чтоб видно, какой провод на земле.

Ну, ещё можно сделать резисторный мост (этого, как его, Уитстона); в одну диагональ моста втыкнуть шины постоянного тока, в другую - вольтметр.
А что, если поставить туда не вольтметр, а реле, каждое - на свою полярность:






--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 4:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены