Контактор , Контактор в паре, работает с треском |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контактор , Контактор в паре, работает с треском |
3.9.2020, 21:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.9.2020 Пользователь №: 57616 |
Здравствуйте, такая ситуация есть 2 две пары контакторов с механизмом блокировки (Контактор КМИ-11210 12А 230В/АС3 1НО IEK + Приставка ПКИ-22 + Реле РТИ-1307 + Механизм блокировки для КМИ(09А-32А) IEK) на вентиляторы (резервный плюс рабочий) при подаче питания и сигнала включения включается один вентилятор в паре при этом идет треск контактора (как будто пускатель не дотягивает, при нажатии кнопки стоп на реле тепловом треск пропадает) и при переключении на другой контактор треск пропадает. так же при отключении питания на один из контакторов (любой из пары) треска тоже нет. При чем получается у меня две пары контакторов и обе эти пары одинаково работают, каждый левый контактор трещит а правый нормально работает. В чем причина
|
|
|
![]() |
4.9.2020, 12:42
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
На самих пускателях нет н.з. контактов, они имеются только на приставках.
По фото видно, что взаимная электрическая блокировка отсутствует. Из описания следует, что схема позволяет подавать напряжение на оба пускателя одновременно, но механическая блокировка дает включиться только одному, а второму остается только "трещать". Нужно проверить принципиальную схему на счет ошибок, а если их нет, то разбираться с монтажом. |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.9.2020, 22:37
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
Андрей--- Контактор 3.9.2020, 21:32
Костян челябинский Погоди, погоди, мил человек. Сейчас только трусы п... 4.9.2020, 5:21
гудвин 30 https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9A...9093... 4.9.2020, 8:34
Электромонтёр Надо разбирать контакторы отдельно друг от друга и... 4.9.2020, 10:27
Гость сочувствующий Цитата(Андрей--- @ 3.9.2020, 2... 4.9.2020, 10:28
чукча А катушки левых и правых контакторов запитаны от о... 4.9.2020, 10:52
Eugenio59 Цитата(Гость_Алексей_* @ 6.9.2020, 5:37) ... 6.9.2020, 1:54
Гость_Алексей_* Цитата(Eugenio59 @ 6.9.2020, 1:54) Я про ... 6.9.2020, 22:30
Андрей--- вот схема
Цитата(Костян челябинский @ 4.9.20... 4.9.2020, 15:13
гудвин 30 Я ОДИН ЭТО ВИЖУ ИЛИ ВСЕ. 4.9.2020, 15:28
Андрей--- Цитата(гудвин 30 @ 4.9.2020, 17:28) Я ОДИ... 4.9.2020, 15:30
гудвин 30 А должно быть вот так.Извеняйте контакт км3 читать... 4.9.2020, 15:45
Андрей--- Цитата(гудвин 30 @ 4.9.2020, 17:45) А дол... 4.9.2020, 15:48
гудвин 30 Не из за этого на него тоже подается питание а мех... 4.9.2020, 15:52
Андрей--- Цитата(гудвин 30 @ 4.9.2020, 17:52) Не из... 5.9.2020, 7:57
Андрей--- Цитата(гудвин 30 @ 4.9.2020, 17:52) Не из... 5.9.2020, 23:33
off.open Цитата(Андрей--- @ 6.9.2020, 0... 6.9.2020, 17:41
Eugenio59 По принципиальной схеме все должно работать так ка... 4.9.2020, 16:26
moshkarow а если в цепь 2-14 установить Приставки контактны... 7.9.2020, 20:59![]() ![]() ![]() |
|