Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Бойлер время от времени выбивает фазу, но сам продолжает работать

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 30.8.2020, 4:23
Сообщение #1





Гости






Приобрел квартиру в новом доме в 2006 году, в 2007 отремонтирована и подключена вся электрика, включая бойлер  (Реал-Термо ВМ 390). До сих пор проблем не было. Обычно подключено на автомате всё, кроме бойлера, он подключен отдельно и в течение года рычажок автомата опущен. Во время отключения горячей воды я подключаю бойлер. В этом году за 2 недели отключения несколько раз выбивало автомат, иногда раз в несколько дней, иногда несколько раз в день. Выбивает только фазу (один раз), либо фазу+щиток в подъезде (все остальные разы). Рычажки бойлера и другой отдельно подключенной техники (стиралка, плита) не выбивало, они оставались наверху, когда выбило только фазу, остальное продолжало работать. Я позвал домового электрика, он проверил контакты в щитке и у меня в автомате, сказал что все нормально, но автомат слабый (В, а надо бы С) и дешевый (китайский), если будет продолжаться, попробуем заменить.

А теперь самое интересное. Когда дали горячую воду, и я отключил бойлер, проблема исчезла. То есть выбивало, пока был подключен бойлер. Но выбивало фазу, сам бойлер не выбивало. Как вы думаете, в чем тут дело?
Я в электрике полный ноль, так что заранее извиняюсь, если чего-то не пойму и буду переспрашивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 4.9.2020, 21:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2069
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



У меня был самодельный бойлер,под ввертные ТЭНы с терморегулятором, как начнет выбивать, АВ, фазу-нол меняю, еще 2-3 месяца живет. ТЭН лопается и оболочка просто исчезает. Куда - ХЗ. Остается спираль. Пока не рпзложится электролизом. Бак был заземлен, без УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 5.9.2020, 2:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1076
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(Сунцов Денис @ 5.9.2020, 0:45) *
У меня был самодельный бойлер,под ввертные ТЭНы с терморегулятором, как начнет выбивать, АВ, фазу-нол меняю, еще 2-3 месяца живет. ТЭН лопается и оболочка просто исчезает. Куда - ХЗ. Остается спираль. Пока не рпзложится электролизом. Бак был заземлен, без УЗО.

Очень интересно. У ТЭНа оболочка ведь железная и соединена с корпусом?
Откуда же начальная гальваника растворения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 5.9.2020, 8:09
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(-Mike- @ 5.9.2020, 3:56) *
Очень интересно..

Ога.. ТС уже потерял интерес к вопросу, а местные продолжают "вкручивать в ухо"... icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы