Асинхронный электродвигатель , Не запускается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Асинхронный электродвигатель , Не запускается |
2.9.2020, 11:24
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2020 Пользователь №: 57608 |
Здравствуйте! Помогите советом коллеги, куда дальше копать.
Предыстория: двигатель мельницы ДАЗО4-400, 250 кВт, 6 кВ. При пуске отключился токовой отсечкой. Провели ВВИ пофазно 10 кВ, испытания выдержал, оммическое сопротивление по фазам одинаковое, замерил полное по фазам тоже одинаковое. Снова включили, работает токовая отсечка. Двигатель включали без механизма. Ротор переставляли на однотипный двигатель, двигатель пускается, ротор исправен. К релейке вопросов нет, тоже всё проверили и включали с этой ячейки однотипный двигатель. Что может быть с двигателем??? По механике вращается легко, задиров в статоре нет, визуально всё целое. Осциллографировать процесс пуска и узнать пусковой ток нечем. |
|
|
![]() |
2.9.2020, 12:23
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2020 Пользователь №: 57608 |
Таких тоже нет в наличии, есть ретометр, зафиксировать не успеешь. Ясно что ток поднимается до отсечки. Повторяюсь к релейке вопросов нет, проверяли и пускали с этой ячейки такой же двигатель.
Пробовали грубить уставку, в пересчете на первичный ток до 330 А. При том что пусковой у этого двигателя 6*32.5=195 А. Самое не понятное этот двигатель до этого работал, после остановки при очередном пуске отключился ТО. |
|
|
2.9.2020, 15:07
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Похоже на межфазное, подобное было, пришлось поднимать секции, в одном пазу нашли пробой между фазами. |
|
|
2.9.2020, 15:55
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2020 Пользователь №: 57608 |
Сопротивление оммическое в норме и одинаковое по фазам. Понимаю что чудес не бывает, но это что-то... Схема звезда. А что значит на пониженное, на 380 В.?
Сообщение отредактировал As_ch - 2.9.2020, 15:56 |
|
|
2.9.2020, 21:58
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
4.9.2020, 6:52
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Можно и на 380, ток будет почти в номинале, но ротор АД может сам не закрутиться, если надо - крутните в ручную, будет вращаться с не большой скоростью. Не понял что значит ток в номинале? То есть порядка 50А? Закон ома не? -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
As_ch Асинхронный электродвигатель 2.9.2020, 11:24
Roman D Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 10:24) Осциллогр... 2.9.2020, 12:08

Roman D Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 14:55) А что зна... 2.9.2020, 16:06

Костян челябинский Цитата(prude @ 4.9.2020, 8:52) Закон ома ... 4.9.2020, 7:04
eugevict Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 12:23) Самое не ... 4.9.2020, 11:23
-Mike- А может включить на пониженное напряжение и провер... 2.9.2020, 15:07
Roman D Цитата(-Mike- @ 2.9.2020, 15:07... 2.9.2020, 15:38
НИР Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но... 3.9.2020, 8:45
As_ch - раз АД от мельницы, то может её раскручивают вме... 3.9.2020, 15:42
eugevict Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 15:42) Опыта вкл... 3.9.2020, 19:57
НИР Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 17:42) Вот здесь... 4.9.2020, 8:06
As_ch Причина не найдена!
Подключили БМРЗ, загрубил... 11.9.2020, 11:28
НИР Сколько раз пускали? Всегда такой такой ток,при др... 11.9.2020, 13:47
As_ch Цитата(НИР @ 11.9.2020, 13:47) Сколько ра... 11.9.2020, 16:20
gomed12 Не понятно, в ВВИ что вошло. Возможно неисправност... 14.9.2020, 12:39
As_ch Цитата(gomed12 @ 14.9.2020, 12:39) Не пон... 16.9.2020, 4:32
-Mike- Цитата(As_ch @ 16.9.2020, 7:32) Остался в... 16.9.2020, 4:58
НИР Цитата(-Mike- @ 16.9.2020, 6:58... 16.9.2020, 8:08
As_ch Цитата(НИР @ 16.9.2020, 8:08) Всегда дума... 16.9.2020, 8:37
eugevict А состояние ротора проверяли, на предмет обрывов с... 16.9.2020, 18:53
As_ch Цитата(eugevict @ 16.9.2020, 18:53) А сос... 17.9.2020, 10:37
eugevict Цитата(As_ch @ 17.9.2020, 10:37) Проверял... 18.9.2020, 1:55
gomed12 Скорее всего втихаря прошивает где-то межвитковое.... 17.9.2020, 13:37![]() ![]() ![]() |
|