Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Асинхронный электродвигатель , Не запускается

As_ch
сообщение 2.9.2020, 11:24
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 57608



Здравствуйте! Помогите советом коллеги, куда дальше копать.
Предыстория: двигатель мельницы ДАЗО4-400, 250 кВт, 6 кВ. При пуске отключился токовой отсечкой. Провели ВВИ пофазно 10 кВ, испытания выдержал, оммическое сопротивление по фазам одинаковое, замерил полное по фазам тоже одинаковое. Снова включили, работает токовая отсечка. Двигатель включали без механизма. Ротор переставляли на однотипный двигатель, двигатель пускается, ротор исправен. К релейке вопросов нет, тоже всё проверили и включали с этой ячейки однотипный двигатель.
Что может быть с двигателем??? По механике вращается легко, задиров в статоре нет, визуально всё целое. Осциллографировать процесс пуска и узнать пусковой ток нечем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
As_ch
сообщение 2.9.2020, 12:23
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 57608



Таких тоже нет в наличии, есть ретометр, зафиксировать не успеешь. Ясно что ток поднимается до отсечки. Повторяюсь к релейке вопросов нет, проверяли и пускали с этой ячейки такой же двигатель.
Пробовали грубить уставку, в пересчете на первичный ток до 330 А. При том что пусковой у этого двигателя 6*32.5=195 А.
Самое не понятное этот двигатель до этого работал, после остановки при очередном пуске отключился ТО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.9.2020, 15:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




Похоже на межфазное, подобное было, пришлось поднимать секции, в одном пазу нашли пробой между фазами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
As_ch
сообщение 2.9.2020, 15:55
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2020
Пользователь №: 57608



Сопротивление оммическое в норме и одинаковое по фазам. Понимаю что чудес не бывает, но это что-то... Схема звезда. А что значит на пониженное, на 380 В.?

Сообщение отредактировал As_ch - 2.9.2020, 15:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 2.9.2020, 21:58
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2340
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 15:55) *
А что значит на пониженное, на 380 В.?

Можно и на 380, ток будет почти в номинале, но ротор АД может сам не закрутиться, если надо - крутните в ручную, будет вращаться с не большой скоростью.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- As_ch   Асинхронный электродвигатель   2.9.2020, 11:24
- - Roman D   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 10:24) Осциллогр...   2.9.2020, 12:08
- - As_ch   Таких тоже нет в наличии, есть ретометр, зафиксиро...   2.9.2020, 12:23
|- - eugevict   Похоже на межфазное, подобное было, пришлось подни...   2.9.2020, 15:07
||- - As_ch   Сопротивление оммическое в норме и одинаковое по ф...   2.9.2020, 15:55
||- - Roman D   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 14:55) А что зна...   2.9.2020, 16:06
||- - eugevict   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 15:55) А что зна...   2.9.2020, 21:58
||- - prude   Цитата(eugevict @ 2.9.2020, 19:58) Можно ...   4.9.2020, 6:52
||- - Костян челябинский   Цитата(prude @ 4.9.2020, 8:52) Закон ома ...   4.9.2020, 7:04
|- - eugevict   Цитата(As_ch @ 2.9.2020, 12:23) Самое не ...   4.9.2020, 11:23
- - -Mike-   А может включить на пониженное напряжение и провер...   2.9.2020, 15:07
|- - Roman D   Цитата(-Mike- @ 2.9.2020, 15:07...   2.9.2020, 15:38
- - НИР   Пишите что запускали такой же АД с этой ячейки, но...   3.9.2020, 8:45
|- - As_ch   - раз АД от мельницы, то может её раскручивают вме...   3.9.2020, 15:42
|- - eugevict   Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 15:42) Опыта вкл...   3.9.2020, 19:57
|- - НИР   Цитата(As_ch @ 3.9.2020, 17:42) Вот здесь...   4.9.2020, 8:06
|- - As_ch   Причина не найдена! Подключили БМРЗ, загрубил...   11.9.2020, 11:28
- - НИР   Сколько раз пускали? Всегда такой такой ток,при др...   11.9.2020, 13:47
|- - As_ch   Цитата(НИР @ 11.9.2020, 13:47) Сколько ра...   11.9.2020, 16:20
- - gomed12   Не понятно, в ВВИ что вошло. Возможно неисправност...   14.9.2020, 12:39
|- - As_ch   Цитата(gomed12 @ 14.9.2020, 12:39) Не пон...   16.9.2020, 4:32
|- - -Mike-   Цитата(As_ch @ 16.9.2020, 7:32) Остался в...   16.9.2020, 4:58
|- - НИР   Цитата(-Mike- @ 16.9.2020, 6:58...   16.9.2020, 8:08
|- - As_ch   Цитата(НИР @ 16.9.2020, 8:08) Всегда дума...   16.9.2020, 8:37
|- - eugevict   А состояние ротора проверяли, на предмет обрывов с...   16.9.2020, 18:53
|- - As_ch   Цитата(eugevict @ 16.9.2020, 18:53) А сос...   17.9.2020, 10:37
|- - eugevict   Цитата(As_ch @ 17.9.2020, 10:37) Проверял...   18.9.2020, 1:55
- - gomed12   Скорее всего втихаря прошивает где-то межвитковое....   17.9.2020, 13:37