Добрый день!
Помогите, пожалуйста! Приобрели квартиру в новостройке. После оказалось, что по проектной документации Застройщик размещает на 1 этаже многоквартирного дома трансформаторы со следующими характеристиками: встроенные ТП-1 20/0,4 кВ мощностью 2х2000 кВА и ТП-2 20/0,4 кВ мощностью 2х1250 кВА соответственно, оборудуемых трансформаторами с литой изоляцией. Расчетная мощность К1 на шинах ТП-1 – 1809,0 кВт/1832,6 кВА. Расчетная мощность К2 на шинах ТП-2 – 877,9 кВт/901,2 кВА. Категория надежности электроснабжения – II, I. Согласно п. 4.10 СНиП «Здания жилые многоквартирные» в подвальном, цокольном, первом и втором этажах жилого здания не допускается размещать: …..встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции; Но есть абз. 1 п. 5.4 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», согласно которому «В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим экологически безопасным жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции. В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается.» Как будто в жилых домах люди не спят… На сайте Застройщика есть Положительное заключение Мосгосэкспертизы, где зафиксировано отступление от СНИП, запрещающего размещать ТП в доме, в соответствии с СТУ ТП. Как я понимаю, это какие-то Специальные технические условия , в которых должно расписываться почему можно трансформаторную подстанцию разместить в жилом доме, при помощи каких защитных мер удается соблюсти санитарные нормы? Там должны быть указаны расчетные показатели ЭМИ? Попросила документы у застройщика, но пока не дали.. Есть ли какие-то показатели для ЭМИ для аналогичных случаев ТП с такой-же мощностью? Как узнать какое ЭМИ будет на каком этаже? Предварительный расчет предполагаемого ЭМИ в жилом доме сделать, как я понимаю, технически сложно? По факту мы сможем узнать только, когда будет все установлено? Или имеет смысл обратиться жильцам к независимой экспертизе? и куда? Возможно, на стадии строительства, можно добиться от застройщика дополнительной защиты жилых помещений, - "экранирование" ... или еще что-то... или вообще выноса ТП из дома.. В судебной практике есть решения, когда суд вставал на сторону жильцов, выносил решение о выносе ТП из жилого дома.. И есть ли способы дополнительной защиты в рамках своей квартиры - какое-то защитное покрытие, когда будет делаться пол? Заранее Спасибо за помощь. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Переехать жить в другое место. Самое разумное.
Объяснение простое - соседи не устроили! Как-то не верится, что застройщик готов был вбухать кучу денег в никуда. Строить в Москве жилой дом без документации...ну как так? А то, что жильцы будут писать/звонить во все инстанции ...это понятно. И бумага у строителей должна быть правильная. Там ведь речь не о сто рублях. По теме. А экранировать легко сейчас. Смотрите нормы для серверных и похожих помещений. Сетка, фольга, линолеум проводящий и пр. пр. пр. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
По теме. У вас есть опыт расчетов ЭМ полей ? Можете по-рекомендовать размер ячейки сетки, толстоту фольги А экранировать легко сейчас. Смотрите нормы для серверных и похожих помещений. Сетка, фольга, линолеум проводящий и пр. пр. пр. ![]() Тема вовсе не о серверных и т.п., а о двух встроенных в МКД ТП, 2х1250 и 2х2000. С "легко" вы ошибаетесь. Качните труд Довбыша В.Н. и Ко и со стр.86 можно посмотреть как выглядит расчет. Там, правда, Тр по 630, нагрузка - частичная.. и то удовлетворительное МП только на 3 этаже. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |