Проводка в доме , Возможно обьеденить Разеточную группу и Свет? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проводка в доме , Возможно обьеденить Разеточную группу и Свет? |
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
28.8.2020, 15:56
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день подскажите, можно ли на терассе обьеденить розетки с свет от одного провода( приходит гост 2.5 кв) и в коробке хочу от него расключить свет 1.5 кв и розетки 2.5 кв.
|
|
|
![]() |
28.8.2020, 16:32
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Добрый день подскажите, можно ли на терассе обьеденить розетки с свет от одного провода( приходит гост 2.5 кв) и в коробке хочу от него расключить свет 1.5 кв и розетки 2.5 кв. Можно, только адекватной защиты от перегрева Вашей 1.5 кв не будет. Сообщение отредактировал Dimka1 - 28.8.2020, 16:32 |
|
|
Гость_Вадим_* Проводка в доме 28.8.2020, 15:56
Гость_Вадим_* Цитата(Dimka1 @ 28.8.2020, 16:32) Можно, ... 28.8.2020, 16:52
Dimka1 Цитата(Гость_Вадим_* @ 28.8.2020, 16:52) ... 28.8.2020, 17:17
Олега Цитата(Гость_Вадим_* @ 28.8.2020, 16:52) ... 28.8.2020, 19:27![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 22:44 |
|
|
|
|