Здравствуйте,
сгорело соединение провода от варочной панели к проводке. Первая версия причины была в том, что провода зацеплялись за открывающийся ящик и контакт разболтался. Отрезал, зачистил, переподключил через клемную колодку (кстати, сгоревшее подключение было тоже, через колодку). Вскипятил воду для проверки и обнаружил, что новое соединение теплое, навскидку 40 градусов. Это допустимо или обязательно нужно переделать? Может ли причина быть, в том, что многожильный провод был закопчен и недостаточно защищен? Квартира сдается и тревожить жильцов пустыми экспериментами в любое время не удобно, поэтому спрашиваю. Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Может ли причина быть, в том, что многожильный провод был закопчен и недостаточно защищен?
Это главная из причин. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.8.2020 Пользователь №: 57597 ![]() |
А такой нагрев то допустим?
И можно ли его достаточно отчистить или только обрезать? Длина провода ограничена и с отрезаниями можно встрять на его замену, а это демонтаж панели со всеми вытекющими. Сообщение отредактировал с2н5он - 28.8.2020, 10:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
А такой нагрев то допустим? И можно ли его достаточно отчистить или только обрезать? Длина провода ограничена и с отрезаниями можно встрять на его замену, а это демонтаж панели со всеми вытекющими. 40 С - допустимо. Рекомендую ЗАМЕНИТЬ провод на новый, заведомо исправный. От клеммы до вилки/колодки или куда там идет. Да, возможно демонтаж панели. Зато поставили новый провод - и забыли! Ну или в страховую бежать и страховаться от пожара))) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |