Вывести управление электроприборами на пульт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вывести управление электроприборами на пульт |
25.8.2020, 21:08
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54088 |
Приветствую, коллеги!
Имеется здание бизнес-центра. На каждом этаже расположены рабочие кабинеты, в каждом из которых установлены рабочие фанкойлы (кондиционеры). Электропитание всех фанкойлов по всем этажам собрано в одном щите на последнем этаже здания (несколько однополюсных автоматов Siemens 16А, запитанных от вводного 3-полюсного). Есть мысль как-то отделить эти автоматы в щите от общей группы и проложить линию через пускатель на пульт в помещение охраны, чтобы они смогли нажатием кнопок включать все этажи, либо выключать. Как это можно исполнить технически? Чисто теоретически всё понимаю, но как лучше и правильнее это исполнить - пока "плаваю" в этом вопросе. Если нужно более подробное описание или фото щитка, я добавлю. Заранее благодарю за дельные советы! |
|
|
![]() |
27.8.2020, 13:43
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54088 |
eugevict, один из адекватных комментариев, спасибо! Постараюсь тезисно и по пунктам:
- на каждом этаже свои порядки, фирмы разные, хотя по сути делают схожую работу. - все арендаторы входят и выходят в здание через ресепшен, где сидит постоянно охрана + на территории проход через КПП, где они отмечаются. Вероятность пропустить кого-то равна нулю. - проект состоит в том, чтобы охрана смогла самолично включать и выключать фанкойлы поэтажно. Нужна лишь точная схема подключения исходя из вводных данных, озвученных выше. - про автоматизацию управления фанкойлами речи не идет, т.к. охрана будет вручную нажимать на кнопки пульта, когда убедится, что это необходимо. Еще раз: исполнять буду сам по той схеме, которую знаю (протяжка кабелей от щита питания всеми фанкойлами до пульта охраны, отделение автоматов от общего щита, установка реле и кнопок в пультеи пр.), я лишь спросил советов и дополнений. Возможно их и не будет - тогда тему просто закроем. А если будут, то готов выслушать и подискутировать. В чем проблема? |
|
|
27.8.2020, 15:47
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
- проект состоит в том, чтобы охрана смогла самолично включать и выключать фанкойлы поэтажно. Нужна лишь точная схема подключения исходя из вводных данных, озвученных выше. В чем проблема? Смотрим самый простой и бюджетный вариант: На силовые провода фанкойлов установить - токовые датчики, теле тока, да хоть герконы, сигнал от них идет на пульт охраны и при включении фанкойла загорается соответствующий светодиод, в разрыв этих силовых проводов врезаются НЗ контакты реле, включение которого производит охрана, кнопкой расположенной на пульте под соответствующим светодиодом. Работа: Арендатор приходит и включает свой фанкойл, ток идет от АВ, через НЗ контакт реле и далее на фанкойл, сигнал от "датчика" приходит на пульте охраны и зажигается соответствующий светодиод, уходя он отключает фанкойл и на пульте охраны гаснет индикация. При прохождении арендатора через охрану можно проконтролировать отключил данный арендатор свой фанкойл или нет. При "братских" отношениях охрана может сама отключить фанкойл забывчимому арендатору дабы он не тащился на свой 4 этаж. При нажатии на кнопку ОТКЛ па пульте охраны, происходит кратковременное срабатывание реле, цепь питания фанкойла разрывается и он отключается, после отпускания этой кнопки - цепь силового питания восстанавливается через НЗ реле и далее по приходу на работу арендатор включает свой фанкойл как обычно. Реле можно использовать с низковольтным управлением (12, 24 и т.д. Вольт). Более сложные схемы и Современную автоматизацию не рассматриваем. Вы не ответили на вопрос по бюджету вот в этом и есть проблема. |
|
|
MOCKBA Вывести управление электроприборами на пульт 25.8.2020, 21:08
S-cream Что будет отключать охрана? Фанкойлы? 26.8.2020, 5:39
Костян челябинский Цель? 26.8.2020, 7:50
MOCKBA S-cream, Костян челябинский, я так и указал, все в... 26.8.2020, 18:06
S-cream А от нас что надо?
Да, надо отделить, поставить ау... 26.8.2020, 19:30
MOCKBA Цитата(S-cream @ 26.8.2020, 19:30) А... 26.8.2020, 20:32
Костян челябинский Тогда не электрик. Если не знаешь что делать.
От ... 26.8.2020, 20:55
S-cream MOCKBA,
Дружище. Давай так.
У меня на даче нужно ... 26.8.2020, 20:59
MOCKBA Цитата(S-cream @ 26.8.2020, 20:59) M... 26.8.2020, 21:29
Костян челябинский S-cream, 26.8.2020, 21:03
Костян челябинский И какие мысли могут быть без схем и планов, ты сам... 26.8.2020, 21:32
MOCKBA Цитата(Костян челябинский @ 26.8.2020, 21... 26.8.2020, 22:15
MOCKBA Цитата(MOCKBA @ 26.8.2020, 22:15) Мне нуж... 26.8.2020, 22:32
S-cream 1. Импульсное реле+пускатели+кнопка.
2. Не городит... 26.8.2020, 21:45
MOCKBA Цитата(S-cream @ 26.8.2020, 21:45) 1... 26.8.2020, 22:10
Костян челябинский Цитата(MOCKBA @ 27.8.2020, 0:10) Я уже в ... 26.8.2020, 22:14
savelij® А если уж хочется что-то выключить нерадивым аренд... 26.8.2020, 21:54
S-cream savelij®, арендаторы замучают. Придется по утрам х... 26.8.2020, 21:58
S-cream MOCKBA, не, я так дальше в партизана и гестапо игр... 26.8.2020, 22:17
MOCKBA Цитата(S-cream @ 26.8.2020, 22:17) M... 26.8.2020, 22:21
Костян челябинский S-cream, присоединился. С брянскими партизанами о... 26.8.2020, 22:22
savelij® Уже подсказали несколько технических решений: конт... 26.8.2020, 22:47
MOCKBA Цитата(savelij® @ 26.8.2020, 22:47) Уже п... 26.8.2020, 23:09
чукча Цитата(MOCKBA @ 26.8.2020, 23:09) я уже у... 27.8.2020, 11:12
MOCKBA Цитата(чукча @ 27.8.2020, 11:12) Да точно... 27.8.2020, 11:57
Roman D Цитата(чукча @ 27.8.2020, 11:12) А если к... 27.8.2020, 13:15
Электромонтёр ЦитатаИмеется здание бизнес-центраИ что за колхоз ... 26.8.2020, 22:54
S-cream Да пипец...
1. Изучаем (самостоятельно) что такое ... 26.8.2020, 23:14
MOCKBA Цитата(S-cream @ 26.8.2020, 23:14) Д... 26.8.2020, 23:33
Электромонтёр Когда у вас случится возгорание хоть даже и не по ... 27.8.2020, 6:52
MOCKBA Цитата(Электромонтёр @ 27.8.2020, 6:52) К... 27.8.2020, 9:27
Электромонтёр Цитата(MOCKBA @ 27.8.2020, 9:27) такой ко... 27.8.2020, 14:15
MOCKBA Цитата(Электромонтёр @ 27.8.2020, 14:15) ... 27.8.2020, 14:17
eugevict Цитата(MOCKBA @ 25.8.2020, 21:08) Имеется... 27.8.2020, 13:26
Roman D Под соусом отключения при пожаре это управление мо... 27.8.2020, 14:25
MOCKBA Цитата(Roman D @ 27.8.2020, 14:25) Под со... 27.8.2020, 15:24
Constantin_Logan От щита с автоматами в комнату охраны каким образо... 27.8.2020, 15:18
гудвин 30 Берем заводим правило, уходишь из помещения сдаешь... 28.8.2020, 9:42
eugevict Цитата(гудвин 30 @ 28.8.2020, 9:42) Берем... 28.8.2020, 10:47
savelij® гудвин 30, и в один прекрасный момент охрана скаже... 28.8.2020, 13:11
гудвин 30 https://yadi.sk/d/dPBZ82LdzYxMFA если кому интерес... 28.8.2020, 16:03
MOCKBA Цитата(гудвин 30 @ 28.8.2020, 16:03) http... 29.8.2020, 9:56![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 20:19 |
|
|
|
|