Прокладка КЛ 0,4 кВ по подвалу жилого дома до ГРЩ , Возможно ли это? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прокладка КЛ 0,4 кВ по подвалу жилого дома до ГРЩ , Возможно ли это? |
14.5.2008, 12:40
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 17.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10971 |
Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожайлуста, нужно проложить КЛ О,4 кВ через весь подвал жилого дома до ГРЩ, который в свою очередь находится на 1 этаже, в подвале находится стоянка автомобилей и довольно много коммуникаций (система дымоудаления, вентиляция, трубопроводы и т.д.), и данный кабель будет проходить непосредственно над ними, это вообще допустимо пожарными нормами, ПУЭ??? С уважением, Михаил Жду информации! Поделитесь, пожайлуста! |
|
|
![]() |
15.5.2008, 10:17
Сообщение
#2
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 |
Встроенный гараж имеет пожароопасную зону П1. Согласно ПУЭ п.7.4.37 там запрещается прокладывать транзитные КЛ. Согласно ПУЭ п.7.4.9 можно согласовать непожароопасную зону за подшивным потолком(это еще зависит от высоты потолка см. п.7.4.7). Посмотрите еще прокладку в жилых и общественных зданиях п.7.1.38,7.1.43 где КЛ за непроходным потолком определена как скрытая электропроводка. В венткамерах предписано выполнять КЛД открыто(п.7.1.37).
|
|
|
ПМА Прокладка КЛ 0,4 кВ по подвалу жилого дома до ГРЩ 14.5.2008, 12:40
НАТА ША Конечно, лучше войти кабелем в здание как можно бл... 14.5.2008, 13:47
ПМА Наташа! Я этого тоже такого мнения придерживаю... 14.5.2008, 13:56
Spac Прокладывать можно, главное выдержать расстояния о... 14.5.2008, 19:02
ПМА Цитата(Spac @ 14.5.2008, 20:02) Прокладыв... 15.5.2008, 9:44
gomed12 Цитатадва объекта проходят по документам - автосто... 14.5.2008, 20:28
ВладТ Транзитный кабель можно прокладывать, а можно и не... 14.5.2008, 22:46
Коот Кабель проложить можно с соблюдением необходимых у... 15.5.2008, 7:46
gomed12 Не приравнял бы автостоянки с производственными по... 15.5.2008, 12:23
НАТА ША Цитата(gomed12 @ 15.5.2008, 15:23) Не при... 16.5.2008, 6:38
Elektr ЭЭЭ, прокладка транзита через автостоянки запрещен... 15.5.2008, 15:27
ПМА Не транзитом, а к ГРЩ жилого дома с автостоянкой в... 15.5.2008, 15:33
Spac по поводу норм, расстояния от КЛ в ПУЭ прописаны
а... 15.5.2008, 21:05
gomed12 Случаем автостоянка не от ГРЩ запитан? 15.5.2008, 23:04
ПМА Цитата(gomed12 @ 16.5.2008, 0:04) Случаем... 16.5.2008, 8:57
gomed12 ЦитатаИменно от ГРЩ жилого дома и запитан!
Кон... 16.5.2008, 9:47
ПМА Цитата(gomed12 @ 16.5.2008, 10:47) Конечн... 16.5.2008, 9:49![]() ![]() ![]() |
|