Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка КЛ 0,4 кВ по подвалу жилого дома до ГРЩ , Возможно ли это?

ПМА
сообщение 14.5.2008, 12:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 17.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10971



Уважаемые специалисты!
Подскажите, пожайлуста, нужно проложить КЛ О,4 кВ через весь подвал жилого дома до ГРЩ, который в свою очередь находится на 1 этаже, в подвале находится стоянка автомобилей и довольно много коммуникаций (система дымоудаления, вентиляция, трубопроводы и т.д.), и данный кабель будет проходить непосредственно над ними, это вообще допустимо пожарными нормами, ПУЭ???

С уважением, Михаил

Жду информации! Поделитесь, пожайлуста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
НАТА ША
сообщение 15.5.2008, 10:17
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Встроенный гараж имеет пожароопасную зону П1. Согласно ПУЭ п.7.4.37 там запрещается прокладывать транзитные КЛ. Согласно ПУЭ п.7.4.9 можно согласовать непожароопасную зону за подшивным потолком(это еще зависит от высоты потолка см. п.7.4.7). Посмотрите еще прокладку в жилых и общественных зданиях п.7.1.38,7.1.43 где КЛ за непроходным потолком определена как скрытая электропроводка. В венткамерах предписано выполнять КЛД открыто(п.7.1.37).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ПМА   Прокладка КЛ 0,4 кВ по подвалу жилого дома до ГРЩ   14.5.2008, 12:40
- - НАТА ША   Конечно, лучше войти кабелем в здание как можно бл...   14.5.2008, 13:47
- - ПМА   Наташа! Я этого тоже такого мнения придерживаю...   14.5.2008, 13:56
- - Spac   Прокладывать можно, главное выдержать расстояния о...   14.5.2008, 19:02
|- - ПМА   Цитата(Spac @ 14.5.2008, 20:02) Прокладыв...   15.5.2008, 9:44
- - gomed12   Цитатадва объекта проходят по документам - автосто...   14.5.2008, 20:28
- - ВладТ   Транзитный кабель можно прокладывать, а можно и не...   14.5.2008, 22:46
- - Коот   Кабель проложить можно с соблюдением необходимых у...   15.5.2008, 7:46
- - НАТА ША   Встроенный гараж имеет пожароопасную зону П1. Согл...   15.5.2008, 10:17
- - gomed12   Не приравнял бы автостоянки с производственными по...   15.5.2008, 12:23
|- - НАТА ША   Цитата(gomed12 @ 15.5.2008, 15:23) Не при...   16.5.2008, 6:38
- - Elektr   ЭЭЭ, прокладка транзита через автостоянки запрещен...   15.5.2008, 15:27
- - ПМА   Не транзитом, а к ГРЩ жилого дома с автостоянкой в...   15.5.2008, 15:33
- - Spac   по поводу норм, расстояния от КЛ в ПУЭ прописаны а...   15.5.2008, 21:05
- - gomed12   Случаем автостоянка не от ГРЩ запитан?   15.5.2008, 23:04
|- - ПМА   Цитата(gomed12 @ 16.5.2008, 0:04) Случаем...   16.5.2008, 8:57
- - gomed12   ЦитатаИменно от ГРЩ жилого дома и запитан! Кон...   16.5.2008, 9:47
- - ПМА   Цитата(gomed12 @ 16.5.2008, 10:47) Конечн...   16.5.2008, 9:49