Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уважаемые эксперты, прошу совета по устройству вводного щита и кабелю

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 12.8.2020, 16:03
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!

Ситуация следующая, решил подключить 3 фазы в частный дом, подал заявление, получил ТУ и как мне казалось выполнил их. Сегодня приехал представитель Энергосбыта на осмотр и сказал что допуск к эксплуатации он не подпишет, т.к:

1. В вводном щите присутстуют лишние нагрузочные автоматы(а именно, оветвления на гараж и мастерскую). По его словам их быть не должно, т.е там должен стоять вводной автомат, счетчик, автомат после счетчика, а уже с этого автомата нужно протянуть провод к еще одиному щитку и смонтировать автоматы на гараж и мастерскую там.

2. СИП от опоры соеденяется на углу дома через прокалывающие зажимы с ВВГнг. Так тоже по его словам быть не должно. Необходимо тянуть цельный СИП до вводного автомата.

На вопрос предоставить какой-либо документ, который запрещает переход с СИПа на ВВГнг и подключение отходящих линий в щитке с счетчиком, ничего вразумительного мне не ответили, а просто показали какую то схему и сказал что нужно так и все(видел я ее первый раз в ТУ ее небыло). Ни ГОСТы ни пункты ПУЭ, которые это запрещают, привидены небыли. Сказал, если хочешь спорить, едь к директору.

Рассудите пожалуйста, прав ли представитель энергосбыта? Если нет, не могли бы вы мне помочь как то обосновать свою позицию и поспорить с ними. Сам я не электрик и всех тонкостей не знаю, прощу помощи у Вас. Перед визитом к директору, решил написать на форум. Подскажите, как мне обосновать мой вариант подключения и на что сослаться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 12.8.2020, 20:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1083
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Если бы СИП соединялся с кабелем на опоре, то можно было аргументировать необходимостью соединения. А соединение на углу дома - по мнению Энергрсбыта, это возможность вне законного подключения.
Что же касается схемы эл. щита после эл. счётчика - это не их дело: защита на входе стоит, счётчик - есть. Протест к начальнику с требованием ссылки на нормативные документы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 17:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены