На территории предприятия имеется своя подстанция оборудованная 2-я трансформаторами 10/0,4кВ, ТП имеет 2-а независимых ввода 10 кВ от РП ( т.к потребитель 2 группы), при отсутствии напряжения на 1-м вводе производится переключение в ручном режиме на 2-й ввод.На предприятии согласно штатного расписания 1энергетик,1электрик. В следствие того, что кабеля проложены давно, они часто выходят из строя ( пробои изоляции)электротехническому персоналу ежедневно приходится проверять УВН наличие напряжения на 2-м вводе.
Вопрос : 1.проверяя ежедневно наличие напряжение УВН – выписывается наряд задание? 2. энергетик выписывая наряд совмещает обязанности допускающего и производителя работ ( 2 члена бригады энергетик 5гр. и электрик 5 гр)- в дальнейшем кто - то из них проверяет УВН наличие напряжения или производят обслуживание ТП ( чистка изоляторов)-это нормально ( именно совмещение выдающего наряд, допускающего, производителя работ- или должно быть 2 электрика и 1 выписывающий наряд и он же допускающий. (а может ли энергетик выписывающий наряд допуск и производитель работ, а электрик допускающий и производитель работ. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_павел_*_* |
11.8.2020, 9:15
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Костян челябинский,
а почему Вы думаете энергетик я (везде вот такие лезут умники) по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого. Как вы пятую группу получили при таких знаниях? С каких пор оперативные переключения оформляют нарядом допуском? Срочно на пересдачу энергетик и электрик не дежурят на этой ТП как оперативный персонал, а по большому счету занимаются другими работами предприятия. |
|
|
11.8.2020, 9:54
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Костян челябинский, а почему Вы думаете энергетик я (везде вот такие лезут умники) Потому что судя по вопросам вы либо энергетик либо монтёр. И тот и другой с пятой группой. И при этом задаёте вопросы прямо как в билете энергетик и электрик не дежурят на этой ТП как оперативный персонал, а по большому счету занимаются другими работами предприятия. И что? Прав оперативного персонала из-за этого у них кто-то отобрал? -------------------- |
|
|
Гость_павел_* работы на ТП 11.8.2020, 6:35
Сунцов Денис 19.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разреша... 11.8.2020, 7:40
Гость Сунцов Денис,
Благодарю а произвести переключения... 11.8.2020, 8:17
Roman D Цитата(Гость @ 11.8.2020, 8:17) произвест... 11.8.2020, 9:44
Костян челябинский Как вы пятую группу получили при таких знаниях? С ... 11.8.2020, 8:38![]() ![]() ![]() |
|