На территории предприятия имеется своя подстанция оборудованная 2-я трансформаторами 10/0,4кВ, ТП имеет 2-а независимых ввода 10 кВ от РП ( т.к потребитель 2 группы), при отсутствии напряжения на 1-м вводе производится переключение в ручном режиме на 2-й ввод.На предприятии согласно штатного расписания 1энергетик,1электрик. В следствие того, что кабеля проложены давно, они часто выходят из строя ( пробои изоляции)электротехническому персоналу ежедневно приходится проверять УВН наличие напряжения на 2-м вводе.
Вопрос : 1.проверяя ежедневно наличие напряжение УВН – выписывается наряд задание? 2. энергетик выписывая наряд совмещает обязанности допускающего и производителя работ ( 2 члена бригады энергетик 5гр. и электрик 5 гр)- в дальнейшем кто - то из них проверяет УВН наличие напряжения или производят обслуживание ТП ( чистка изоляторов)-это нормально ( именно совмещение выдающего наряд, допускающего, производителя работ- или должно быть 2 электрика и 1 выписывающий наряд и он же допускающий. (а может ли энергетик выписывающий наряд допуск и производитель работ, а электрик допускающий и производитель работ. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
11.8.2020, 8:17
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Сунцов Денис,
Благодарю а произвести переключения т.е выключить 1 выключатель нагрузки и включить другой- уже строго по наряду в 2 |
|
|
11.8.2020, 9:44
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
произвести переключения т.е выключить 1 выключатель нагрузки и включить другой- уже строго по наряду в 2 В данном случае производятся не работы, а оперативные переключения; причём для ликвидации аварии (погасание одного ввода). Ясный пень, что автоматики нет (видимо, экономия на ВВ). Переключения осуществляются по бланку переключений. Иначе сдуру можно и буй сломать. Здесь действует не наряд, а диспечерское распоряжение, или кто там имеет там на это право; здесь же видимо - кто первый одел халат, тот и доктор. Ознакомьтесь с термином "Оперативное управление электроустановками", кто им занимается и кто имеет право. Есть инструкции по производству оперативных переключений; ПУЭ, ПТЭ и что там ещё. Сообщение отредактировал Roman D - 11.8.2020, 9:47 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_павел_* работы на ТП 11.8.2020, 6:35
Сунцов Денис 19.2. В РУ проверять отсутствие напряжения разреша... 11.8.2020, 7:40
Костян челябинский Как вы пятую группу получили при таких знаниях? С ... 11.8.2020, 8:38
Гость_павел_* Костян челябинский,
а почему Вы думаете энергетик... 11.8.2020, 9:15
Костян челябинский Цитата(Гость @ 11.8.2020, 11:15) Костян ч... 11.8.2020, 9:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 1:50 |
|
|
|
|