Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сгорело УЗО, автомат не отключил питание

УДачный Алексей
сообщение 10.8.2020, 8:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 57528



Добрый всем день. Прошу помощи. На даче сгорело УЗО вводной автомат не отключился, если бы не заметили вовремя, был бы пожар.







Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 10.8.2020, 14:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А при чём тут вообще УЗО и "говёный" производитель?!
Может с говёного электрика стоит начинать, который поставил УЗО без токовой защиты?

Извините. Никого не хочу обидеть, но сделаю это с удовольствием... ©


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- УДачный Алексей   Сгорело УЗО, автомат не отключил питание   10.8.2020, 8:57
- - Сунцов Денис   Так если замыкания не было, АВ и не должен был отк...   10.8.2020, 9:03
|- - чукча   Цитата(Сунцов Денис @ 10.8.2020, 9:03) За...   10.8.2020, 9:56
- - УДачный Алексей   Добавил фото сейчас нарисую схему, как все соединя...   10.8.2020, 9:08
- - Сунцов Денис   насколько вижу, в клеммы УЗО было засунуто несколь...   10.8.2020, 9:14
|- - УДачный Алексей   Цитата(Сунцов Денис @ 10.8.2020, 10:14) и...   10.8.2020, 9:55
|- - Сунцов Денис   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 10:55...   10.8.2020, 10:01
|- - чукча   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 9:55)...   10.8.2020, 10:15
|- - чукча   Цитата(Shturman1 @ 10.8.2020, 10:23) так ...   10.8.2020, 12:46
|- - Shturman1   Цитата(чукча @ 10.8.2020, 12:46) Для тупо...   10.8.2020, 14:14
- - Shturman1   видно что горело именно в области контактов так чт...   10.8.2020, 9:46
- - УДачный Алексей   Подскажите тогда какой фирмы брать приборы и какой...   10.8.2020, 10:22
|- - Из России   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 10:22...   10.8.2020, 11:11
|- - УДачный Алексей   Цитата(Из России @ 10.8.2020, 12:11) Про ...   10.8.2020, 13:41
- - Shturman1   Цитатанапример серия S200 у ABB так это ж серия ав...   10.8.2020, 10:23
- - -Mike-   Радуйтесь, что дом целый! Горит всё: автоматы ...   10.8.2020, 11:04
- - гудвин 30   А вы напишите на сколько у вас счетчик.И автомат п...   10.8.2020, 13:43
|- - Гость_Lektor0_*   Цитата(гудвин 30 @ 10.8.2020, 13:43) А вы...   10.8.2020, 18:38
- - Roman D   Простите, там алюминиевых проводочков не было? С м...   10.8.2020, 13:52
|- - УДачный Алексей   [/img]Цитата(Roman D @ 10.8.2020, 14:52) ...   10.8.2020, 18:56
|- - Инк   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 17:56...   10.8.2020, 22:09
- - savelij®   А при чём тут вообще УЗО и "говёный" про...   10.8.2020, 14:07
|- - Shturman1   Интересно какие потребители вообще питались по это...   10.8.2020, 14:25
- - Roman D   63 А - это на 16 квадратов примерно? Хороша защита...   10.8.2020, 14:24
- - Инк   Имхо причина в некачественном подключении проводов...   10.8.2020, 15:33
|- - чукча   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 13:41...   10.8.2020, 16:37
||- - Из России   Цитата(чукча @ 10.8.2020, 16:37) Тут элек...   10.8.2020, 16:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Инк @ 10.8.2020, 15:33) Имхо причи...   10.8.2020, 19:25
- - Constantin_Logan   Схема изначально ошибочная, вот и сгорел УЗО, и эт...   12.8.2020, 9:28