Добрый всем день. Прошу помощи. На даче сгорело УЗО вводной автомат не отключился, если бы не заметили вовремя, был бы пожар.







Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сунцов Денис
сообщение 10.8.2020, 9:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2073
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



насколько вижу, в клеммы УЗО было засунуто несколько жил, и похоже, разного сечения. В этом причина

и АВ на 63 А - просто садомазохизм электрический icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
УДачный Алексей
сообщение 10.8.2020, 9:55
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2020
Пользователь №: 57528



Цитата(Сунцов Денис @ 10.8.2020, 10:14) *
и АВ на 63 А - просто садомазохизм электрический icon_smile.gif


Можно пояснить?


Вот схема как я все подключал:

Прикрепленное изображение



И сразу вопрос, почему вводной автомат не отключился и автомат за пределами дома тоже не сработал, когда все начало полыхать.

Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
чукча
сообщение 10.8.2020, 10:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1392
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 9:55) *
Вот схема как я все подключал:


Похоже перегрев верхних контактов на правом УЗО. Стоило бы подключать каждое УЗО отдельной парой проводов с их соединением на выходе автомата.
И кстати, опять же, в отличии от всякого дерьма, на нормальных автоматах предусмотрено подключение двух проводов даже разного диаметра (например серия S200 у ABB).


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- УДачный Алексей   Сгорело УЗО, автомат не отключил питание   10.8.2020, 8:57
- - Сунцов Денис   Так если замыкания не было, АВ и не должен был отк...   10.8.2020, 9:03
|- - чукча   Цитата(Сунцов Денис @ 10.8.2020, 9:03) За...   10.8.2020, 9:56
- - УДачный Алексей   Добавил фото сейчас нарисую схему, как все соединя...   10.8.2020, 9:08
- - Сунцов Денис   насколько вижу, в клеммы УЗО было засунуто несколь...   10.8.2020, 9:14
|- - УДачный Алексей   Цитата(Сунцов Денис @ 10.8.2020, 10:14) и...   10.8.2020, 9:55
|- - Сунцов Денис   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 10:55...   10.8.2020, 10:01
|- - чукча   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 9:55)...   10.8.2020, 10:15
|- - чукча   Цитата(Shturman1 @ 10.8.2020, 10:23) так ...   10.8.2020, 12:46
|- - Shturman1   Цитата(чукча @ 10.8.2020, 12:46) Для тупо...   10.8.2020, 14:14
- - Shturman1   видно что горело именно в области контактов так чт...   10.8.2020, 9:46
- - УДачный Алексей   Подскажите тогда какой фирмы брать приборы и какой...   10.8.2020, 10:22
|- - Из России   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 10:22...   10.8.2020, 11:11
|- - УДачный Алексей   Цитата(Из России @ 10.8.2020, 12:11) Про ...   10.8.2020, 13:41
- - Shturman1   Цитатанапример серия S200 у ABB так это ж серия ав...   10.8.2020, 10:23
- - -Mike-   Радуйтесь, что дом целый! Горит всё: автоматы ...   10.8.2020, 11:04
- - гудвин 30   А вы напишите на сколько у вас счетчик.И автомат п...   10.8.2020, 13:43
|- - Гость_Lektor0_*   Цитата(гудвин 30 @ 10.8.2020, 13:43) А вы...   10.8.2020, 18:38
- - Roman D   Простите, там алюминиевых проводочков не было? С м...   10.8.2020, 13:52
|- - УДачный Алексей   [/img]Цитата(Roman D @ 10.8.2020, 14:52) ...   10.8.2020, 18:56
|- - Инк   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 17:56...   10.8.2020, 22:09
- - savelij®   А при чём тут вообще УЗО и "говёный" про...   10.8.2020, 14:07
|- - Shturman1   Интересно какие потребители вообще питались по это...   10.8.2020, 14:25
- - Roman D   63 А - это на 16 квадратов примерно? Хороша защита...   10.8.2020, 14:24
- - Инк   Имхо причина в некачественном подключении проводов...   10.8.2020, 15:33
|- - чукча   Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 13:41...   10.8.2020, 16:37
||- - Из России   Цитата(чукча @ 10.8.2020, 16:37) Тут элек...   10.8.2020, 16:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Инк @ 10.8.2020, 15:33) Имхо причи...   10.8.2020, 19:25
- - Constantin_Logan   Схема изначально ошибочная, вот и сгорел УЗО, и эт...   12.8.2020, 9:28


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 16:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены