Сгорело УЗО, автомат не отключил питание |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сгорело УЗО, автомат не отключил питание |
10.8.2020, 8:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2020 Пользователь №: 57528 |
Добрый всем день. Прошу помощи. На даче сгорело УЗО вводной автомат не отключился, если бы не заметили вовремя, был бы пожар.
![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:05 |
|
|
![]() |
10.8.2020, 9:14
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
насколько вижу, в клеммы УЗО было засунуто несколько жил, и похоже, разного сечения. В этом причина
и АВ на 63 А - просто садомазохизм электрический |
|
|
10.8.2020, 9:55
Сообщение
#3
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.8.2020 Пользователь №: 57528 |
и АВ на 63 А - просто садомазохизм электрический Можно пояснить? Вот схема как я все подключал: И сразу вопрос, почему вводной автомат не отключился и автомат за пределами дома тоже не сработал, когда все начало полыхать. Сообщение отредактировал УДачный Алексей - 10.8.2020, 9:58 |
|
|
||
10.8.2020, 10:15
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Вот схема как я все подключал: Похоже перегрев верхних контактов на правом УЗО. Стоило бы подключать каждое УЗО отдельной парой проводов с их соединением на выходе автомата. И кстати, опять же, в отличии от всякого дерьма, на нормальных автоматах предусмотрено подключение двух проводов даже разного диаметра (например серия S200 у ABB). -------------------- энге елдыбабай!
|
|
|
УДачный Алексей Сгорело УЗО, автомат не отключил питание 10.8.2020, 8:57
Сунцов Денис Так если замыкания не было, АВ и не должен был отк... 10.8.2020, 9:03
чукча Цитата(Сунцов Денис @ 10.8.2020, 9:03) За... 10.8.2020, 9:56
УДачный Алексей Добавил фото сейчас нарисую схему, как все соединя... 10.8.2020, 9:08
Сунцов Денис Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 10:55... 10.8.2020, 10:01
чукча Цитата(Shturman1 @ 10.8.2020, 10:23) так ... 10.8.2020, 12:46
Shturman1 Цитата(чукча @ 10.8.2020, 12:46) Для тупо... 10.8.2020, 14:14
Shturman1 видно что горело именно в области контактов так чт... 10.8.2020, 9:46
УДачный Алексей Подскажите тогда какой фирмы брать приборы и какой... 10.8.2020, 10:22
Из России Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 10:22... 10.8.2020, 11:11
УДачный Алексей Цитата(Из России @ 10.8.2020, 12:11) Про ... 10.8.2020, 13:41
Shturman1 Цитатанапример серия S200 у ABB
так это ж серия ав... 10.8.2020, 10:23
-Mike- Радуйтесь, что дом целый! Горит всё: автоматы ... 10.8.2020, 11:04
гудвин 30 А вы напишите на сколько у вас счетчик.И автомат п... 10.8.2020, 13:43
Гость_Lektor0_* Цитата(гудвин 30 @ 10.8.2020, 13:43) А вы... 10.8.2020, 18:38
Roman D Простите, там алюминиевых проводочков не было? С м... 10.8.2020, 13:52
УДачный Алексей [/img]Цитата(Roman D @ 10.8.2020, 14:52) ... 10.8.2020, 18:56
Инк Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 17:56... 10.8.2020, 22:09
savelij® А при чём тут вообще УЗО и "говёный" про... 10.8.2020, 14:07
Shturman1 Интересно какие потребители вообще питались по это... 10.8.2020, 14:25
Roman D 63 А - это на 16 квадратов примерно? Хороша защита... 10.8.2020, 14:24
Инк Имхо причина в некачественном подключении проводов... 10.8.2020, 15:33
чукча Цитата(УДачный Алексей @ 10.8.2020, 13:41... 10.8.2020, 16:37

Из России Цитата(чукча @ 10.8.2020, 16:37) Тут элек... 10.8.2020, 16:50
Гость сочувствующий Цитата(Инк @ 10.8.2020, 15:33) Имхо причи... 10.8.2020, 19:25
Constantin_Logan Схема изначально ошибочная, вот и сгорел УЗО, и эт... 12.8.2020, 9:28![]() ![]() ![]() |
|