Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 26.7.2019 Пользователь №: 55965 ![]() |
Здравствуйте! Кабель из 70-х годов резиновый 4 жильный диаметр 16-18 мм . На длине 20 метров при отличном внешнем виде одна фаза потерялась. Ваше мнение о кабеле? Можете подсказать как он маркируется? Есть-ли вообще смысл использовать его в частном жилом доме?
Спасибо... |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Кабель из 70-х годов резиновый 4 жильный диаметр 16-18 мм . ... В 70-е этому кабелю было несколько названий: ГРШ; КРПТ ... Но суть не в этом. Берёте мегаомметр, прозваниваете жилы на целостность, меряете сопротивление изоляции, делаете вывод о целесообразности использования в качестве удлинителя на улице. Тащить его в дом категорически нельзя! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |