Заземление щита на опоре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление щита на опоре |
30.7.2020, 15:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.7.2020 Пользователь №: 57446 |
Есть щит на опоре на бетонном основании 2х2 метра. Необходимо его заземлить. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры. Могу ли я провести провод ПВЗ на такое расстояние в пнд трубе под землёй и через стальную полосу кинуть на заземлитель? И если могу, то сечение ПВЗ рассчитывать, как сечение обычного силового кабеля?
Сообщение отредактировал Tonny - 30.7.2020, 15:44 |
|
|
![]() |
30.7.2020, 16:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
.. Достаточная глубина земельного покрова находится на расстоянии 75 м от опоры. где расположена опора, что так далеко до земли? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Tonny Заземление щита на опоре 30.7.2020, 15:43
Искра Зачем тратиться на пв3? Киньте катанкой 6 мм, надё... 30.7.2020, 16:34
Tonny Прямо от гзш в щите катанкой? Меня также волнует в... 30.7.2020, 16:41
Roman D Что мешает проложить горизонтальные заземлители, е... 30.7.2020, 19:04![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 18:32 |
|
|
|
|