Вопрос по автоматам , запутался с номинальными токами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по автоматам , запутался с номинальными токами |
| Гость_m38+_* |
10.5.2008, 14:55
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Например: в справачных данных по выбору автомата присутствуют токи:
Iн =50 Iн тепл. расц. =15...50 12Iн Я не понимаю: 12Iн от какого тока ? Что значит : Iн (автомата)? (Это что ли на какой ток МЕХАНИЧЕСКИ расчитан корпус автомата) Защита выбирается по Iн тепл. расц.? |
|
|
![]() |
13.5.2008, 16:11
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 8007 |
Всем спасибо!
Однако ,меня терзают смутные сомнения: Цитата("tower ") 12Iн означает кратность магнитной уставки к номинальному току автомата Цитата("Олега") 12Iн от ном. тока установленного тепл.расцепителя Куда бедному крестьянину податься? |
|
|
14.5.2008, 13:24
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Всем спасибо! Однако ,меня терзают смутные сомнения: Куда бедному крестьянину податься? Кратность считается от номинального тока автомата. Если имеется только тепловик- это ном.ток тепловика, если только ЭМР- ном. ток ЭМР, если комбинированный расцепитель-ном. ток ЭМР. В основном ном. токи АВ совпадают с ном. токами расцепителей. В случае несовпадения, на АВ приводятся номиналы расцепителей. Речь здесь идет только о АВ советского производства, (кроме АВ с БУРП и АВ типа В,С,D) которые еще выпускаются и эксплуатируются. Сообщение отредактировал Uran - 14.5.2008, 13:59 |
|
|
m38+ Вопрос по автоматам 10.5.2008, 14:55
tower Цитата(m38+ @ 10.5.2008, 16:55) Iн ... 10.5.2008, 16:10
m38 Цитата(tower @ 10.5.2008, 14:10) С номина... 10.5.2008, 19:25
knes На 50 А. 11.5.2008, 17:02
NickEl Цитата(m38)Мне нужно защитить провода по которым и... 11.5.2008, 18:54
Олега Цитата(m38+ @ 10.5.2008, 14:55) Напр... 11.5.2008, 23:41
tower Не проще-ли указать марку АВ? А там по даташиту вс... 12.5.2008, 6:49
m38 Короче ,ответ на свой вопрос :что такое Iн автомат... 13.5.2008, 15:20
Котов Сергей m38, Вы же сами пишете выше, что номинальный ток а... 14.5.2008, 9:01
Спокойный Цитата(m38+ @ 10.5.2008, 14:55) Напр... 14.5.2008, 14:47![]() ![]() ![]() |
|