Добрый день. Новостройка, 4 подъезда. Дом заселен процентов на 20-25. Напряжение в сети у меня на вводе было 240-242в днем, 247-250 ночью. Так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. Месяц назад я переехал, поэтому жить с такой напругой меня не устроило. Написал куда надо, через пару дней напруга упала до 234-237 днем и вечером и до 240-242 ночью, что в принципе укладывается в норматив. Но появилась другая проблема. Каждый день в абсолютно случайное время хоть рано утром, хоть в середине дня просто отключается электроэнергия и тут же включается. Реле напряжения в щитке показывает последнюю напругу перед отключением в районе 150-160 вольт, при этом реле напряжения даже не успевает сработать, чтобы отключить нагрузку и в логе (история срабатываний в настройках реле) не фиксирует такое отключение как аварию. Поэтому можно сделать вывод, что напруга не падает до таких значений, а просто полностью отключается электричество, обесточивая реле, буквально на секунду и тут же включается. Так вот вопрос, из-за чего это? Неужели трансформатор в ТП не может обеспечить безаварийную работу при такой напруге и достаточно низкой не равномерной нагрузке фаз?
P/S Еще кстати рядом дом, тоже относительно новый, но там жильцев побольше. И вроде как он тоже запитан от этой ТП. |
|
|
![]() |
25.7.2020, 19:59
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240 |
Теперь отрубается и по 2-5 раз в сутки. Вот недавно отрубилось 2 раза в течение 10 минут. И напруга стала ближе к значениям, которые были, сейчас уже 241-242 в 19.30. Прежде чем попросить сделать все как было 240в днем и 250в ночью, прошу форумчан, кому не все равно, еще раз помочь разобраться.
Итак что мы имеем: 1. У реле выставлено время на отключение по нижнему порогу 0.7с. 2. При таких кратковременных (до 0.7с) отключениях реле не регистрирует отключение как аварию, значит напряжение падает в связи с физическим прекращением прохождения электрического тока через провод от вводного автомата до реле. 3. Если просто вырубить вводной автомат, то реле покажет последнее минимальное значение 70-90в перед отключением. И еще я вспомнил(!) при сдаче дома были перепутаны нули в щитке. Мой ноль от моего счетчика шел на соседскую шину, а его ноль на мою. Возможно у соседей (всего 9 этажей) также перепутаны нули и с тем соседом, с кем мы сидим на фазе ноль также выходит на другую шину соседа, который сидит на другой фазе. |
|
|
26.7.2020, 11:06
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23388 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Теперь нужно сделатьuser802, обращайтесь в сбытовую организацию, описывайте ситуацию, прикладывайте что есть, ждите ответа
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.7.2020, 15:20
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 25.5.2020 Пользователь №: 57240 |
Короче у двух соседов проблем нет, то есть вообще ни разу ничего не отключало, но они могли и не замечать. Остальных соседей нет, подъезд пустой совершенно. Вот можете представить, за целый день с 8.00 утра лифт использовался 2-3 раза, а сейчас 15.11.
Без реле я очкую, все-таки один раз прыгнула напруга до 276в. Возможно на вводном автомате где-то контакт отходит? Но тогда, когда было повышенное напряжение 240-250в, почему не отключалось ничего на протяжении двух недель? Ни одного отключения не было, это подвреждает роутер, который непрерывно работал все это время. Посмотрите эту тему https://www.yubileyniy.com/viewtopic.php?t=7900 |
|
|
user802 Ежедневные кратковременные отключения электроэнергии. 12.7.2020, 23:22
с2н5он Цитата(user802 @ 12.7.2020, 23:22) в логе... 13.7.2020, 0:18
user802 Цитата(с2н5он @ 13.7.2020, 0:18) увидеть ... 13.7.2020, 0:47
Костян челябинский Интересно, у какого реле есть даталоггер? 13.7.2020, 4:47
Constantin_Logan Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2020, 4... 13.7.2020, 12:41
-Mike- Цитата(user802 @ 13.7.2020, 2:22) Так вот... 13.7.2020, 9:43
user802 Цитата(-Mike- @ 13.7.2020, 9:43... 13.7.2020, 17:50
-Mike- Цитата(user802 @ 13.7.2020, 20:50) О повы... 13.7.2020, 19:53
Ixtim Цитата(-Mike- @ 13.7.2020, 19:5... 14.7.2020, 7:14
Олега Цитата(user802 @ 12.7.2020, 23:22) .. пол... 13.7.2020, 9:43
с2н5он сомнительно что на дом стоит АВР 13.7.2020, 12:29
Олега Цитата(с2н5он @ 13.7.2020, 12:29) сомните... 13.7.2020, 13:14
с2н5он Цитата(user802 @ 12.7.2020, 23:22) Каждый... 13.7.2020, 13:31
Костян челябинский Вот воистину дилетантам не нужно продавать измерит... 13.7.2020, 13:50
с2н5он Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2020, 13... 13.7.2020, 14:28
Электромонтёр У вас дома 1 категории электроснабжения что им тре... 13.7.2020, 18:35
S-cream Не устаю рассказывать этот случай:
http://www.elec... 13.7.2020, 20:14
с2н5он user802, обращайтесь в сбытовую организацию, описы... 14.7.2020, 7:29
user802 Цитата(с2н5он @ 14.7.2020, 7:29) user802,... 26.7.2020, 16:22
S-cream Сообщение #2.
Что говорят соседи?
Что говорит УК?
... 26.7.2020, 10:12
с2н5он а здесь тады с какой целью?
не будет - идите дале... 26.7.2020, 16:37
user802 Провода 1,2,3 на фото случайно не 4 мм? Там где ук... 26.7.2020, 16:41
S-cream Смотрите.
Напруга в сети зависит от нагрузки в это... 26.7.2020, 17:30
user802 Ну это не объясняет такие отключения при МИНИМАЛЬН... 26.7.2020, 18:21
-Mike- user802 Вам же подсказали куда обращаться, что же ... 26.7.2020, 18:52
user802 Короче проблема была в реле напряжения. Купил норм... 13.8.2020, 22:57
S-cream user802, спасибо, что отписались о результатах. 13.8.2020, 23:43
Электромонтёр За что спасибо? За то что всех взбаламутил вместо ... 14.8.2020, 6:35
S-cream Электромонтёр, я же ясно написал: за то, что отпис... 14.8.2020, 10:16![]() ![]() ![]() |
|