Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабель 6кВ на частоту 300Гц-? , помогите найти кабель для подключения электродвигателя

Dimich-krutan
сообщение 22.7.2020, 21:12
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Доброго времени суток коллеги!
Есть синхронный электродвигатель мощностью 12,5МВт, на напряжение 6кВ, нужно его подключить к преобразователю частоты с выходной частотой 300Гц.
Помогите подобрать марку кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Dimich-krutan
сообщение 23.7.2020, 19:26
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Производители кабельной продукции не смогли подобрать марку кабеля, пишут: Высоковольтные кабели на 6 кВ не выпускаются на частоту 300 Гц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.7.2020, 22:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2351
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




А какой длины нужен кабель ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 24.7.2020, 10:29
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(eugevict @ 23.7.2020, 22:40) *
А какой длины нужен кабель ?

140 метров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 24.7.2020, 12:02
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Dimich-krutan @ 24.7.2020, 10:29) *
140 метров

Да тут в общем длина кабеля особой роли не играет. А только ёмкостной ток и диэлектрические потери.
Данные на входе у Вас:
12500 кВт.
6000 В.
максимальная частота 300 Гц.

Значит считаем для тока 1368 Ампер. Но пока даже не смотрим диаметр жилы.

Берём кабель Product code: 3CCUX11HD
300мм2, 0,518 mkF\km, ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км.
ёмкТок = 6000*2*pi*300*0,518*10^-6 = 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц.
ёмкТок = 6000*2*pi*50*0,518*10^-6 =0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц.

Видите, не подходит для 300 Гц - у вас ток 1,03 А только.

Единственный выход - напишите письмо изготовителю преобразователя, и спросите какой тип кабеля он рекомендует. У них обычно это уже всё есть.!!!

Сообщение отредактировал Sky_net - 24.7.2020, 12:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 24.7.2020, 12:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Sky_net @ 24.7.2020, 12:02) *
Берём кабель Product code: 3CCUX11HD
300мм2, 0,518 mkF\km, ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км.
ёмкТок = 6000*2*pi*300*0,518*10^-6 = 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц.
ёмкТок = 6000*2*pi*50*0,518*10^-6 =0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц.

теперь пересчитайте на длину 140 метров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 24.7.2020, 19:22
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Dimka1 @ 24.7.2020, 13:15) *
теперь пересчитайте на длину 140 метров

Так а какой смысл? Уменьшатся же все величины и расчётные и табличные (в спецификации), т.е. всё равно не подойдёт.
Единственный выход я написал выше - написать письмо изготовителю инверторов, и узнать у них про рекомендуемый ими кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 25.7.2020, 7:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Sky_net @ 24.7.2020, 19:22) *
... т.е. всё равно не подойдёт.



Что не подойдет?
С уменьшением длины емкость кабеля падает, емкостной ток падает и потери падают. Что не так? Напряжение снижать нужно?
Есть нормальное обоснование?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.7.2020, 7:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sky_net
сообщение 25.7.2020, 12:00
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 631
Регистрация: 5.6.2020
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277



Цитата(Dimka1 @ 25.7.2020, 7:46) *
Что не подойдет?
С уменьшением длины емкость кабеля падает, емкостной ток падает и потери падают. Что не так? Напряжение снижать нужно?
Есть нормальное обоснование?

Что не понятно? Я же и написал - все нужно снижать, т.е. и табличные данные.
Берём кабель Product code: 3CCUX11HD
ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км.
5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц.
0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц.
Пересчитайте распределённый ток на 140 метров для всех трёх значений. (1,03А это из спецификации, по product code).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.7.2020, 4:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18129
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Sky_net @ 25.7.2020, 12:00) *
Берём кабель Product code: 3CCUX11HD
ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км.
Этот ток является предельным значением для этого кабеля ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   Кабель 6кВ на частоту 300Гц-?   22.7.2020, 21:12
- - с2н5он   а каким образом частота на выбор влияет?   22.7.2020, 23:31
- - Roman D   Как минимум не нужно забывать о том, что емкостно...   23.7.2020, 6:57
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 23.7.2020, 6:57) реактив...   23.7.2020, 7:34
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 23.7.2020, 6:34) что за м...   23.7.2020, 8:42
- - с2н5он   реактивное сопротивление по сравнению с активкой м...   23.7.2020, 10:37
- - Гость сочувствующий   Интересно стало, а что произойдёт, если запитать э...   23.7.2020, 12:36
- - Dimich-krutan   Производители кабельной продукции не смогли подобр...   23.7.2020, 19:26
|- - eugevict   А какой длины нужен кабель ?   23.7.2020, 22:40
||- - Dimich-krutan   Цитата(eugevict @ 23.7.2020, 22:40) А как...   24.7.2020, 10:29
||- - Sky_net   Цитата(Dimich-krutan @ 24.7.2020, 10...   24.7.2020, 12:02
||- - Dimka1   Цитата(Sky_net @ 24.7.2020, 12:02) Берём ...   24.7.2020, 12:15
|||- - Sky_net   Цитата(Dimka1 @ 24.7.2020, 13:15) теперь ...   24.7.2020, 19:22
|||- - Dimka1   Цитата(Sky_net @ 24.7.2020, 19:22) ... т....   25.7.2020, 7:46
|||- - Roman D   Цитата(Dimka1 @ 25.7.2020, 7:46) С уменьш...   25.7.2020, 8:40
|||- - Sky_net   Цитата(Dimka1 @ 25.7.2020, 7:46) Что не п...   25.7.2020, 12:00
|||- - Олега   Цитата(Sky_net @ 25.7.2020, 12:00) Берём ...   26.7.2020, 4:58
|||- - Sky_net   Цитата(Олега @ 26.7.2020, 5:58) Этот ток ...   26.7.2020, 5:46
||- - Roman D   Цитата(Sky_net @ 24.7.2020, 12:02) ёмкТок...   24.7.2020, 13:35
||- - Dimka1   Цитата(Roman D @ 24.7.2020, 13:35) А что ...   24.7.2020, 14:08
|- - Sky_net   Цитата(Dimich-krutan @ 23.7.2020, 19...   24.7.2020, 6:36
- - с2н5он   а какой был? попалось только это   23.7.2020, 19:34
- - Roman D   А, ну да...   24.7.2020, 14:26
- - чукча   Цитата(Dimich-krutan @ 22.7.2020, 21...   25.7.2020, 21:34


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 5:57
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены