Кабель 6кВ на частоту 300Гц-? , помогите найти кабель для подключения электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель 6кВ на частоту 300Гц-? , помогите найти кабель для подключения электродвигателя |
22.7.2020, 21:12
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Доброго времени суток коллеги!
Есть синхронный электродвигатель мощностью 12,5МВт, на напряжение 6кВ, нужно его подключить к преобразователю частоты с выходной частотой 300Гц. Помогите подобрать марку кабеля. |
|
|
![]() |
23.7.2020, 19:26
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Производители кабельной продукции не смогли подобрать марку кабеля, пишут: Высоковольтные кабели на 6 кВ не выпускаются на частоту 300 Гц.
|
|
|
23.7.2020, 22:40
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2362 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
А какой длины нужен кабель ? |
|
|
24.7.2020, 10:29
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
|
|
|
24.7.2020, 12:02
Сообщение
#5
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
140 метров Да тут в общем длина кабеля особой роли не играет. А только ёмкостной ток и диэлектрические потери. Данные на входе у Вас: 12500 кВт. 6000 В. максимальная частота 300 Гц. Значит считаем для тока 1368 Ампер. Но пока даже не смотрим диаметр жилы. Берём кабель Product code: 3CCUX11HD 300мм2, 0,518 mkF\km, ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км. ёмкТок = 6000*2*pi*300*0,518*10^-6 = 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц. ёмкТок = 6000*2*pi*50*0,518*10^-6 =0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц. Видите, не подходит для 300 Гц - у вас ток 1,03 А только. Единственный выход - напишите письмо изготовителю преобразователя, и спросите какой тип кабеля он рекомендует. У них обычно это уже всё есть.!!! Сообщение отредактировал Sky_net - 24.7.2020, 12:03 |
|
|
24.7.2020, 12:15
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Берём кабель Product code: 3CCUX11HD 300мм2, 0,518 mkF\km, ёмкостной ток через диэлектрик (charging current) 1,03 A на фазу на км. ёмкТок = 6000*2*pi*300*0,518*10^-6 = 5,85 (A\ph\km) - для 300 Гц. ёмкТок = 6000*2*pi*50*0,518*10^-6 =0,97 (A\ph\km) - для 50 Гц. теперь пересчитайте на длину 140 метров |
|
|
24.7.2020, 19:22
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
теперь пересчитайте на длину 140 метров Так а какой смысл? Уменьшатся же все величины и расчётные и табличные (в спецификации), т.е. всё равно не подойдёт. Единственный выход я написал выше - написать письмо изготовителю инверторов, и узнать у них про рекомендуемый ими кабель. |
|
|
25.7.2020, 7:46
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
25.7.2020, 8:40
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
С уменьшением длины емкость кабеля падает, емкостной ток падает и потери падают. Верно. Там ещё индуктивность двигателя есть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Dimich-krutan Кабель 6кВ на частоту 300Гц-? 22.7.2020, 21:12
с2н5он а каким образом частота на выбор влияет? 22.7.2020, 23:31
Roman D Как минимум не нужно забывать о том, что емкостно... 23.7.2020, 6:57
с2н5он Цитата(Roman D @ 23.7.2020, 6:57) реактив... 23.7.2020, 7:34
Roman D Цитата(с2н5он @ 23.7.2020, 6:34) что за м... 23.7.2020, 8:42
с2н5он реактивное сопротивление по сравнению с активкой м... 23.7.2020, 10:37
Гость сочувствующий Интересно стало, а что произойдёт, если запитать э... 23.7.2020, 12:36


Sky_net Цитата(Dimka1 @ 25.7.2020, 7:46) Что не п... 25.7.2020, 12:00


Олега Цитата(Sky_net @ 25.7.2020, 12:00) Берём ... 26.7.2020, 4:58


Sky_net Цитата(Олега @ 26.7.2020, 5:58) Этот ток ... 26.7.2020, 5:46

Roman D Цитата(Sky_net @ 24.7.2020, 12:02) ёмкТок... 24.7.2020, 13:35

Dimka1 Цитата(Roman D @ 24.7.2020, 13:35) А что ... 24.7.2020, 14:08
Sky_net Цитата(Dimich-krutan @ 23.7.2020, 19... 24.7.2020, 6:36
с2н5он а какой был?
попалось только это 23.7.2020, 19:34
Roman D А, ну да... 24.7.2020, 14:26
чукча Цитата(Dimich-krutan @ 22.7.2020, 21... 25.7.2020, 21:34![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 12:01 |
|
|
|
|